我正在做一个强夯地基处理工程,应用于房建,为一居民小区楼,楼层为七层,地质情况:表层3-4M为碎石土垫层,为强风化岩,开山碎石土,下面依次为卵砾层,层厚50CM;粉质粘土,局部地区软塑,较厚,局部地区夹粉土及粉砂,软塑,半液化。回填厚度不均匀,原场地高差2米左右。
k=[Ro
设计采用3000KN·M夯击能,锤径2.5m,第一遍点夯行排距5.5M,第二遍插夯,第三遍采用1000KN·M能击满夯一遍,控制标准为最后两击平均沉降量不大于5cm,同时不低于11击。特征承载力标准值要求每平米不低于200KN。
0M p>X 施工完成后采用板荷载及重型动力触探检测,板荷载检测均能超过400KN的极限值,63.5N10重探检测自上而下锤击数:5,9,11,15,20,24,26,31,34,掏孔,2.1m:9,15,26,29,35,掏孔,3.0m:19,25,8,7,10,11,18,29,30,22,21,15,20,18,26,22,20,17,14,9,8,8,17,14,13,14,14,共检测5,9m;另一孔为4,6,8,9,15,16,17,21,27,24,26,掏孔,2.1m:10,19,27,23,33,掏孔,3.2m:11,22,27,18,11,7,5,4,3,2,3,2,4,6,11,23,26,24,19,12,12,10,11,11,16,9,9,10,8,7,8,7,9,8,9,10,共检测6.7m;中间锤击数大的均为碎石层,回填过程中铺设了一层20-40cm厚的碎石滤水层,目前担心液化,对房屋产生不均匀沉降。
duCm+4,. 各位高手,请对上面数据进行分析,认为强夯地基应用于房屋基础方式如何?应该如何设计、施工?上面检测结果分析结果怎么样?多提提意见,谢谢各位高手!
&$[{L)D 我的邮箱:
tushi81@126.com EzaOg| QQ:315698656