      在建筑结构中有超过设计使用年限后进行安全评估的机构,那么临时性基坑超过设计使用年限后有没有这样一个机构做评估啊? AGl#f\_^  
      最近就遇到这样一个问题,基坑施工完成后,业主要求把基坑摆着,不起地下室回填,摆多久不晓得。问我们这个的基坑设计使用年限是2年,那超过2年后还能用多久?让做一个评估。这个评估怎么做啊? Q45gC28x  
      另外我根据规范里面对永久性边坡相关规定对原设计进行了一下验算,主要是对锚索的设计拉力改变了验算,比如钢绞线在临时性边坡中的工作条件系数是0.93,在永久性边坡中时0.69,居然发现基坑还是能保证稳定,只是位移增大了差不多一倍。而永久性边坡像没有对位移进行限制,这样岂不是临时性基坑壁永久性边坡还偏保守? H_ a##z  
      临时性边坡和永久性边坡除了对材料耐久性要求不同外,在荷载计算、分项系数、稳定性计算方法和要求等其他方面还有什么区别吗?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-14
这个评估也需要专家组吧。
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-15
讲讲我们的经验吧 "@5qjLz]  
1.取得基坑变形监测报告,了解基坑支护结构及周边环境累计变形量、变形趋势。 ju5o).!bg  
2.取得施工记录、验收资料等,了解基坑现状是否按图施工,施工质量是否满足原设计要求。 .Tm.M7  
3.对现状基坑进行检测,了解锚杆、支护桩、内支撑等支护构件的受力情况、腐蚀情况等。 Yn$: |$  
4.按照检测、检测及基坑现状进行重新验算,根据验算结果确定可延长的使用时间,或需要采取的加固措施。
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-18
我觉得应该请专家,施工方,设计人员开个专家论证会,这种评估很难办,只有多方讨论后才能有可靠性!
离线gzfuwen

发帖
96
土币
150
威望
362
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-22
延长使用时必要的检测数据是前提。永久边坡、临时边坡的计算安全系数还是不同的 O9-`e  