论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3544阅读
  • 8回复

[求助]基坑离高压线杆很近,线杆基础需要加固处理吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线9945016
 

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-18
基坑开挖6米,高压线杆基础埋深2米,基坑和高压线杆基础距离近1米, 线杆基础用加固吗?基坑采用什么方法支护好呢,地质情况还算比较好,一般粘性土,
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-18
桩锚支护
我的岩土,我的前途。

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
距离这么近是不允许有建构筑物的
离线clky1010

发帖
116
土币
644
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-19
可做双排桩
付出总有收获~
离线李红运

发帖
59
土币
1094
威望
128
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-19
应该是10kV高压电线杆,可以在线杆部位做一道混凝土梁,把线杆包围住,并在梁上做一道锚索,就可以了,我们做过一次,坑深是10米的,没有问题
离线hzsh166

发帖
802
土币
4988
威望
1044
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-19
    
离线vividew

发帖
308
土币
12768
威望
596
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-21
双排的 可以。连梁放长。做过
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-27
4楼的建议我赞成,坑深就6m,桩锚不经济,本身线杆荷载并不大,但对水平位移变形敏感,个人觉得,线杆部位做加强混凝土围护梁,采用局部预应力锚杆+土钉墙联合支护就可以了。
离线yuanfeng340

发帖
74
土币
2762
威望
9
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-06
请教还有没有其他处理措施呢?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站