4楼说的对,在2012年新修订的群筑基坑支护技术规程上对抗剪强度的指标选取都有说明,不过话又说回来,对于不同土质、不同成因、不同工况的基坑工程的参数选择最好由有经验的注册岩土工程师把一下关,我所见过的基坑方案设计有不少都存在这些问题。以下谈几点: `/c7h16
1、直剪C 、φ值较适合自然放坡条件或基坑周边环境宽松情况下,一般性支护结构上的土压力计算;三轴剪(UU)C 、φ值适合安全等级一级或基坑采用防渗帷幕时土压力计算,饱和的软粘土或含水量大的欠固结土均选UU值合适; w]n4KR4
2、地下水位以下的正常固结土或超固结土,选用固结快剪的C 、φ值或三轴CU试验值更合适些; N].4"0Jv-D
3、地下水位以下的砂土可参见规范。 f](I.lm: