六层住宅有必要做粉沙的粘粒含量化验吗?(指土工) /M2U7^9``"  
基础形式为螺旋钻孔桩,粉沙为上伏层,圆砾为持力层。
我爱岩土
离线rongily1

发帖
131
土币
188
威望
565
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-16
可能是从你所在地区的地域抗震要求提出来的,如果是6度区以下,可以不要粉土的粘粒含量,如果是6度以上区则需要粘粒含量来计算浅层粉、砂土在地震波的作用下是否液化。其他的,我暂时还没有接触过关于粘粒含量的要求的、
苏州岩土论坛QQ群:1878306,欢迎您的参与 【综合甲级勘察设计单位,专业承包苏、浙、沪等地的勘察、勘探、监测、基坑设计,基坑施工】,联系QQ:22962000
离线李成军

发帖
1688
土币
6935
威望
1482
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-16
1楼说的有道理. RF[Uy?es  
一般地区不提供 I ]ZksC  
抗震会考虑此问题.
勘探人加油,努力奔小康.
离线dxg100

发帖
78
土币
712
威望
93
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-17
我们这里一般都需要提供粉土的粘粒含量,而且住宅一般都是6层的,抗震设防烈度为7度。
学习、学习、再学习
离线twz5593

发帖
761
土币
4933
威望
872
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-17
这是地震效应评价的要求,六度以上要对地层液化进行评价,不含六度.要评价的话,粘粒含量就必须做的.不过一个六层的房子,用桩基,以粉砂下的园砾做持力层,还补做粘粒含量,有点小题大作
离线wzwty

发帖
3
土币
193
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-18
给三楼顶一下
离线田志刚

发帖
456
土币
-29
威望
1662
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-21
我比较赞同4楼twz5593 的观点
我爱岩土
离线胖胖2070
发帖
326
土币
1926
威望
427
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-26
模糊认识中!!!
离线zhuji
发帖
127
土币
4
威望
128
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
学习中!继续讨论!
活到老,学到老!
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-26
主要看所在地的抗震设防等级,和建筑物的重要等级。
原来是这样!
离线xjkancha

发帖
706
土币
165
威望
1171
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-27
引用第4楼twz5593于2007-11-17 19:28发表的  : s ]Db<f  
这是地震效应评价的要求,六度以上要对地层液化进行评价,不含六度.要评价的话,粘粒含量就必须做的.不过一个六层的房子,用桩基,以粉砂下的园砾做持力层,还补做粘粒含量,有点小题大作
下辈子再别安排我学地质了    更别安排我搞地质.....
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-27
主要看所在地的抗震设防等级