只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-14
桩锚支护以及地下连续墙在基坑支护设计中已经用的越来越多,其围护结构的深层水平位移一般是通过埋设测斜管来进行监测的,测斜管有钻孔埋设和预埋设(即和钢筋笼绑扎在一起下放)两种方法,钻孔埋设个人感觉相对要容易一些,只是造价较高;而通过和钢筋笼绑扎埋设相对造价较低,但是埋设相对问题较多,如
1.钢筋笼有很多情况下都是12m长,对于长桩,一般都是吊到桩位以后进行钢筋笼的焊接,那么此时测斜管怎么连接,怎么避免焊接对测斜管的影响。
2.下钢筋笼时怎么避免泥浆进入测斜管,是不是在地面上就要在测斜管内灌满水。
3.测斜管和钢筋笼绑扎是不是用一般的扎丝隔1.5m绑一下就可以了。
不知论坛里面各位监测的同仁碰到这些情况是怎么解决的?
离线zhuyilong

发帖
141
土币
1365
威望
204
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-15
1.两截钢筋笼吊装时,下截钢筋笼的侧斜孔固定死,上截钢筋笼的测斜管不要绑死,吊装时好调整测斜管高度。对准两测斜管的槽口。焊接对测斜管影响不大的,下钢筋笼时下一截固定一截,总之比较麻烦,需要施工单位配合。
2.避免泥浆进入测斜管除了往里面灌清水外,接头位置的处理很重要,缠上胶带后,抹上密封胶.
3.我们一般用细一点的铁丝,扎丝太细,扎不牢,固定不住的
2条评分
pterosaur 鲜花 +1 - 2007-08-15
cumtgxh 鲜花 +1 - 2007-08-15
岩土沧海中一粟
离线cezhb

发帖
411
土币
0
威望
1065
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-17
学习了~
老板语录:每天多努力一点!
离线cumtgxh

发帖
697
土币
879
威望
2509
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-17
谢谢zhuyilong网友的解答,今天下午就要下测斜管了,到时好好学习一下
还有你说不要绑死是不是就是先绑松一点呀,等焊接好对接好了再进行焊接
[ 此贴被cumtgxh在2007-08-17 12:08重新编辑 ]
离线jlzhang

发帖
1563
土币
7272
威望
2814
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-24
             
离线a0082008

发帖
75
土币
109
威望
123
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-03
我们生产滑动式测斜仪    欢迎选购  www.jlcxy.com  13603176905
离线xiaojin27

发帖
72
土币
133
威望
161
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-24
还请注意测斜管下下去后的保护工作,很多时候到用的时候的才发现很多孔被破坏。
离线2005634106
发帖
85
土币
444
威望
86
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-05
遇到这种问题,最重要的就是要与施工单位协调好。
还有就是在钢筋笼吊装到位后将管内注满清水,洗管。
我们就是这么做的。
感觉还可以。
蓝箫
离线hnsjgx

发帖
82
土币
686
威望
83
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-06
 
离线wuzhengqing
发帖
483
土币
5326
威望
999
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-06
谢谢zhuyilong网友的解答
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-06
最下面的固定,上面的暂时不固定,用一S型钩子勾住管子,焊接时再固定!一般最下面的要绑多一点,结实一点!上面的倒无所谓了  隔几米再扎一下!管子密封一般都是用胶水在接头处密封的 效果不好!一般是用胶布再密封的!但焊接的那种好像不怎么方便哦!
离线lmhhwang

发帖
73
土币
632
威望
110
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-17
根绝我的实际经验,楼主考虑的不是现实问题
理由如下:
对于问题1: 侧斜管在钢筋笼下去后再绑是可以的(如果直径够大,深度不很深)
问题2:一般接头都使用密封胶和胶布处理,进泥浆可能性不大,口部加盖或者密封可以基本解决问题,如果加水,当深度太大时,底盖能否承受那么大的压力是个问题,当然如果浅确实是个比较好的方法
问题3:一般的技术要求是1.5米  多绑没有什么坏处,当然整条管要顺直(这个其实很难做到

不过,楼主可能说的是冲孔灌注桩而不是人工挖孔桩。