只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-25
《建筑桩基技术规范》P15  3.4.6  第3条 gnoV>ON0  
当承台周围为可液化土或地基承载力特征值小于40kpa(或不排水抗剪强度小于15kpa)的软土,且桩基水平承载力不满足计算要求时,可将承台外侧每侧1/2承台边长范围内的土进行加固。 W.ud<OKP90  
+SmcZ^\OZ  
这里的不排水抗剪强度不小于15kpa如何确定,是指c值?还是通过取自重应力下的  抗剪强度? SrN;S kS  
byv(:xk|'e  

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-25
不排水抗剪强度和凝聚力不是一个概念 0:**uion  
你看软土抗剪强度包络线的不排水抗剪强度。软土摩擦角为0,实际上不排水抗剪强度t=c
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线wsx534

发帖
103
土币
0
威望
218
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-25
通过抗剪强度包络线如何确定上面的上面说所的那个15kpa呢?