11.电力工程勘察 (US]e
un
11.1 说明 KO(+%>^R
11.1.1 本章为火电、变电、送电、核电工程初步设计和施工图设计阶段的工程勘察收费。 XM3N>OR.
11.1.2 电力工程勘察收费按下列公式计算: @.fuR#
工程勘察收费=工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数 e*uaxh+7
11.1.3 电力工程勘察作业准备费按下列公式计算: irCS}Dbw
工程勘察作业准备费=工程勘察收费基准价×工程勘察作业准备费比例 euM7>
$`
AiSO|!<.N
电力工程勘察作业准备费比例表 表11.1-1 lhTjG,U=
项 目 发电工程 变电工程 送电工程 1oaiA/bq
机组容量或 .-+_>br~
电压等级 ≥300MW <300MW ≥330kV <330kV ≥330kV <330kV |,bsMJh0
比例(%) 15 17 20 23 17 20 ]]$s"F<
*L8Pj`zR
11.2 火电工程勘察复杂程度划分 Q44Pg$jp
11.2.1 火电、变电、送电工程勘察复杂程度赋分值见表11.7-1。 9|dgmEd
11.2.2 火电、变电、送电工程勘察复杂程度见表11.7-2。 d$s1l
11.3 火电工程勘察 M#on-[
;]?1i4p)
火电工程勘察收费基价表 表11.3-1 KzZ!
CB\
机组容量 #M6@{R2_
MW 项目 计费单位 收费基价 (万元) 9i WDEk
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ s;q]:+#7g
>1000 初设阶段 项 303.66 425.12 607.31 880.60 1093.16 xA]CtB*o7
1000 274.27 383.98 548.54 795.38 987.37 |@={:gRJ{x
800 241.62 338.27 483.24 700.70 869.83 /hf}f=7kH
600 204.07 285.70 408.14 591.80 734.65 5n1;@Vr
300 163.26 228.56 326.51 473.44 587.72 .MuS"R{y
200 25.71 175.99 251.42 364.56 452.56 1?"vKm
100 83.27 116.57 166.53 241.47 299.75 r00waw>C\
相应机组容量 施设阶段 收费基价与初步设计阶段相同 C$\|eC j
注:本表为安装两台机组的设计收费标准。 V'~]b~R
Z{`;Ys:zk
11.4 变电工程勘察 Mw@T!)(
变电工程勘察收费基价表 表11.4-1 R-J\c+C>W
电压等级 Nh~ Hh(
kV 项 目 计费 "<0BCJJ
单位 收费基价 (万元) -;'8#"{`^
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ d8Jy$,/`?
500 初设阶段 项 18.35 25.69 36.70 53.22 66.06 .pQH>;k]K
330 14.85 20.79 29.70 43.07 53.46 ?:Y{c#w>
220 7.90 11.06 15.80 22.91 28.44 JpE4 o2
110 4.75 6.65 9.50 13.78 17.10 zJ7vAL
≤35 2.85 3.99 5.70 8.27 10.26 zcD&xoL\H
相应电压等级 施计阶段 附加调整系数0.8 9H?er_6Yf
bT}P":*y
火电、变电工程勘察收费附加调整系数表 表 11.4-2 CQ2{5
序号 项目 工作内容 附加调整 EtJyI&7VK
系数 备 注 z71.5n!C
1 火电 安装一台机组 0.80 `?{QCBVj
2 每增加一台机组 1.35 D61CO-E(D
3 供热电厂勘察 1.15 y%k\=:m
4 两个水工系统勘察 1.10 = ^:TW%O
5 扩建主厂房 0.67 =C8 t5BZ"
6 扩建水工系统 原规划容量内 0.15 M*BDrM
7 超过原规划容量新建 0.41 >-
]tOH,0
8 扩建除贮灰系统 原规划容量内 0.24 收费基价为表11.2-3中300MW kVw5z3]Xg
9 超过原规划容量新建 0.42 /K2VSj3\
10 灰坝高度超过30m 1.05 [wP;g'F
11 火电变电 水下地形测量超过0.4km2、水下钻探总进尺超过100m的部分执行通用工程勘察收费标准 w"$CV@AJ
12 人工高边坡勘察 1.10 M hNzmI&`
13 变电 换流站勘察 1.80 %5RY Ea
14 规划容量内扩建 0.30 Bv
\ihUg/
15 超过规划容量扩建 0.60 NY\q
16 测土壤电阻率及大地导电率 0.05 n[lf==R
Qn(e[
C6\
szMh}q"u
11.5 送电工程勘察 LYNd^}
送电工程勘察收费基价表 表11.5-1 :U)q(.53
序 cjsQm6
号 电压等级 {S(?E_id5b
kV 项目 计费单位 收费基价 (元) q17c)]<"
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 7}>j [
1 500 初设阶段 km 1303 1902 2605 3777 4950 Rtw^
lo
330 1107 1615 2213 3209 4205 _Xd,aLoo
220 651 950 1302 1888 2474 z$oA6qB)
110 495 723 990 1436 1881 z:bxnM2\
2 相应电压等级 施设阶段 附加调整系数4.0 F"VNz^6laV
4m$n Vv
送电工程勘察收费附加调整系数表 表11.5-2 [ jve
|-v=
序号 工作内容 附加调整系数 备 注 w-};\]I
1 35kV及以下送电工程 0.43 收费基价为表11.4-1中110kV施设收费标准 s/UIo^m
2 全数字摄影测量系统优化路径 1.00 收费基价为表11.4-1初设收费标准 +I#4+0f
3 110kV、220kV施设阶段分两次进行勘察 1.20 -fuSCj
4 重冰区勘察 k'}}eu/ q
5 稳定性评价 /E$"\md
6 增加塔基地形测量 1.15 jFpXTy[>
7 同塔双回路勘察 -X5rGp++
8 量测房屋分布 1.10 dG}fpQ3&
9 测土壤电阻率及大地导电率 0.40 JLm0[1Lzd
10 隐蔽地区面积占线路长度>50% 1.30 OEy'8O$
11 初设阶段线路勘测长度超过方案设计长度1.5倍的部分,按送电工程相应收费标准收费 [t5:4
Iq
12 线路长度不足10km,按10km计算收费 1@RctI_}
vE7 L> 7
11.6 核电工程勘察 BbUZ,X*Y
11.6.1 核电工程勘察执行通用工程勘察收费标准; L.>tJ.ID
11.6.2 编制核电工程勘察总报告书,按照核电工程勘察收费基准价的30%计算收费。 )`yxJ;O@$
11.7 火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度 *DObtS_
6
火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度赋分表 11.7-1 5:E7nqsNhq
复杂程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ kM|akG
因素 AJ` b-$Q
分类 因素 分值 因素 分值 因素 分 e*jt(p[Ge
值 因素 分 L)&?$V
值 因素 分 D`0II=
值 PmyS6a@
地形 地形平坦或稍有坡度 1 He^+>XIam
(1/1) 地形起伏小,高差在≤20m的缓丘地区 3 >/nS<y>
(3/3) 地形起伏较大,高差在≤80m的重丘地区 5 mza1Q~<
(6/6) 地形起伏变化大,高差在≤150m的山区 7 r<c yxR~
(10/10) 地势起伏变化很大,高差在>150m的山区 9 b+yoD
(14/14) A;m)/@
通视通行 地区开阔,通视良好;通行方便的平原或草原 1 .]0B=w* Z
(1/10) 高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积在≤20%;有部分杂草和低农作物或比高较小的梯田地区 2 .5|AX6p+^
(5/16) 高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积≤40%;容易通过的沼泽水网、高差较大的梯田地区 4 tKrr5SRb
(8/22) 高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积≤50%;沙漠、较难通行的水网、沼泽、较深的冲沟、石峰石林及难于通行的岩石露头地区 6 D{I^_~-\5
(12/28) 高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积>50%;岭谷险峻、地形切割剧烈、攀登艰难的山区、很难通行的沼泽、密集的荆刺灌木丛林区 8 *,{. oO9#
(16/36) dbSIC[q
地物 房屋、矿洞、地质勘探点(线)、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤5% 1 d$8rzd
(1/1) 房屋、矿洞、地质勘探点(线)、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤10% 2 S:/;|Dg
(2/2) 房屋、矿洞、地质勘探点(线)、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤25% 3 _C~e(/=z
(3/3) 房屋、矿洞、地质勘探点(线)、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤40% 4 FYR%>Em
(4/4) 房屋、矿洞、地质勘探点(线)、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积>40% 5 2-j+-B|i
(5/5) EMzJJe{Cv
工程 a{^[<
地质 地质构造简单、地层岩性单一 HiCNs;t
(以Ⅰ类岩土为主) 1 Y>geP+ -
(5/2) 地质构造、地层岩性较简单,不良地质及特殊地质现象极少 _%w-y(Sqn
(以Ⅱ类岩土为主) 3 Q\&FuU
(15/5) 地质构造、地层岩性较复杂,不良地质现象较发育,特殊地质现象较多 JVf8KHDj
(以Ⅲ类岩土为主) 5 Y v }G"-=
(25/8) 地质构造复杂,地层岩性变化大,不良地质现象发育,特殊地质现象多 db`xlvrCY
(以Ⅳ类岩土为主) 地质构造极复杂,地层岩性种类繁多,变化复杂,不良地质、特殊地质现象规模大且复杂 BRYhL|d~.
(以Ⅴ类岩土为主) 9 > xkl7D
(45/14) 'x{g P?.
水文 j0^~="p%C
气象 (基础资料齐全;水文情势简单) (1/1) (基础资料较齐全;水文情势较简单) (2/2) (基础资料年限短;水文情势较复杂) (3/3) (基础资料较缺乏;水文情势复杂) (4/4) (基础资料缺乏;水文情势极其复杂) (5/5) R<{bb'
注:1. 火电工程复杂程度赋分使用括号内数值,分子为发电和变电工程赋分值,分母为送电工程赋分值; &G7JGar
2. 岩土分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。 ?Z
{4iF
o$oW-U
火电、变电、送电工程勘察复杂程度表 表11.7-2 wX@&Qv
工程类别 复杂类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ [?iA`#^d
火电、变电 类别分值 9 18 35 52 73 ?Q[uIQ?dV
送电 12 21 34 50 67 ;0O3b
注:复杂程度分值处于两档之间,采用插入法计算收费。 q]YPDdR#
"8%B
(a
5A
长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度表 表11.7-3 hH[UIe
复杂类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ xK 9"t;!C&
类别分值 4 10 15 20 >25 5s_7P"&H
注:复杂程度分值处于两档之间,采用插入法计算收费。 7)!(0.&
\.2?951}
12 长输管道工程勘察 F7gipCc1We
12.1 说明 ]N_(M
12.1.1 本章为输送石油、天然气、成品油、矿浆等气态或液态介质,从外输总站到用户口站间管道工程初步设计和施工图设计阶段的工程测量及岩土工程勘察收费。 f1(V~{N,+
12.1.2 长输管道穿越或跨越河、渠、湖泊、冲沟、公路、铁路,以及站址、隧道等工程,执行通用工程勘察收费标准,长输管道工程勘察收费应当扣除其相应的长度。 c<