论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10496阅读
  • 23回复

[热点探讨]高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线愿读服输
 

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-08
高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? g`7XE  
    1.按规范要求“高层建筑勘探孔深度应超过地基变形计算深度,一般应达到基底下0.5--1.0倍的基础宽度,并深入到稳定地层”,质疑:10层、29层的建筑物均有2层地下室,基础宽度相同,在均满足地基变形计算深度的条件下,是否控制性钻孔深度也可以布置相同? RLB3 -=9t  
    2.“地基变形计算深度,对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对于高压缩性土层取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度”,若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时是从地表算起,还是从基底算起?自重压力呢?
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-08
我个人认为计算附加压力时是从基底算起!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线黑白

发帖
669
土币
222046
威望
728
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-08
自重压力是从设计地面算起! V|7YRa@  
附加压力是从天然地面算起!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线黑白

发帖
669
土币
222046
威望
728
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-08
我也认识从基底算起!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线黑白

发帖
669
土币
222046
威望
728
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-08
附加应力是从基底开始算, e5h*GKF  
自重应力是从天然地坪开始算起。
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线280743106

发帖
96
土币
13
威望
369
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-09
不是的,在同地质条件下,如果在满足地基变形计算深度的条件下,上部附加应力是不等同的,计算深度也是不等同的;同时对高层建筑计算地基变形计算深度,应满足对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度要求.若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时主要是桩端下卧层的验算,附加应力应从桩端算起.
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-09
1、“对高层建筑计算地基变形计算深度,应满足对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度要求” !Jg;%%E3:i  
    指得是采用天然基地或浅基础吗? ^<]'?4m]  
2、"若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时主要是桩端下卧层的验算,附加应力应从桩端算起." e r" w{  
        若采用复合地基或桩基础处理时,附加应力应是否需要从桩端算起是否合理?
1条评分
jiangyuanjie 泥巴 +1 - 2007-08-09
离线rabishzhu

发帖
115
土币
119
威望
345
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-09
回答: (1/Sf&2i  
1、29层建筑物的基底一般比10层建筑物的平均基底压力要大,在上述的等同条件之下,在使用天然地基的情况下,控制性钻孔的深度可以在0.5~1b之间选取,但在相同的地质条件之下,29层和10层的建筑物的基础宽度会一致吗?要是采用不同的地基基础型式,差别应该很大,在相同地质条件之下,上述假定条件一般不会存在。 n `j._G  
2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。 ;w{<1NH2+.  
水平有限,欢迎大家指正。
离线rainyy

发帖
560
土币
8006
威望
707
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-09
引用第0楼愿读服输于2007-08-08 11:31发表的 高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? : 7KtU\u  
高层(超高层)建筑物控制性勘探点深度的的确定? opX07~1  
    1.按规范要求“高层建筑勘探孔深度应超过地基变形计算深度,一般应达到基底下0.5--1.0倍的基础宽度,并深入到稳定地层”,质疑:10层、29层的建筑物均有2层地下室,基础宽度相同,在均满足地基变形计算深度的条件下,是否控制性钻孔深度也可以布置相同? .EYL  
    2.“地基变形计算深度,对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对于高压缩性土层取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度”,若采取桩基础或进行复合地基处理,有地下室时,计算附加压力时是从地表算起,还是从基底算起?自重压力呢?
9~ p;iiKGG  
(6,:X  
2:LUB)&i  
就第一条,发表一下我的看法: Za.}bR6?Y  
我觉得不止要看基础宽度,还要考虑到基础方案,如果采用桩基,29层与10层的桩长会有所不同吧,,这种情况下就要考虑桩基的因素, 所以控制性钻孔深度一般是不会相同的。。
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-09
【rabishzhu 】"2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。” hV3]1E21"  
    根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求?
离线rabishzhu

发帖
115
土币
119
威望
345
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-12
[quote]引用第9楼愿读服输于2007-08-09 17:48发表的  : Z<U,]iZB  
【rabishzhu 】"2、附加应力复合地基从基底算起,桩基按现行规范从桩端算起,现行规范复合地基复合土层要计算变形,桩基桩身部分不考虑变形,马上要执行的桩基规范好象考虑这一点了。自重从地面算。” g5BL"Dn  
    根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求?[/quote> [[T7s(3  
复合低级的变形计算实际上和天然地基的变形计算基本上是一致的,复合土层按下面的土层同样按分层综合法考虑计算. oKGH|iVEe  
根据《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004的4.3.2条勘察深度应符合桩基础的深度要求主要是4.2.3及4.2.4条的规定。4.2.3条按端承桩考虑,复合基桩一般不太可能是这种类型.4.2.4-1条一般可以满足,也应该满足.4.2.4-2条好象要求的孔比较深,软土层也许变形计算要这么深,若变形计算深度内的土层变形模量较大,也许计算要不了这么深,尤其是复合基桩比较长、桩端及桩端以下的土层较好的话.上不采用宽度较大的基础的话,我的意见是也许用不了这样深. s'O%@/;J  
水平有限.抛转引玉.
离线msx5005

发帖
205
土币
-38
威望
108
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-20
天然地基不满足要求,考虑桩基,并能满足承载力和沉降计算要求即可