在饱和砂土中,地下水对标准贯入击数值有影响早已被人们所接受,我国目前尚未见有成熟的地下水校正方法。 mG_BM/$
9UP:J0 `
在饱和砂土中进行标贯试验,其结果有两大特点,一是标贯值离散性大,二是标贯值偏小。之所以如此,主要有以下原因: s|Zx(.EP
(1)钻探成孔的影响。在水下砂土中进行标贯试验,通常要先成孔至试验土层后才进行试验,而钻探本身已对试验土层产生了扰动,因此在计算试验击数前需要先把标贯器穿过孔底一定深度即预打段,现行规范和工具书规定标贯的预打段为15 cm。预打段值按护孔情况而定,全孔泥浆护孔时预打段为20 cm,非全孔泥浆护孔时预打段为30 cm。作标贯试验时预打段有否及其大小,必然影响到试验击数的准确性。 ?yp0$r/
(2)试验击数校正不同的影响。现行规范及工具书规定,标贯击数值需作杆长校正。不作地下水校正是标贯值偏小的主要原因。 z!:'V]