感谢两位的赐教,今天上我我们邀请了业主、详勘单位、设计院以及监理单位一起开会讨论了这个话题,详勘单位的一位总工看了我们的施工设计图纸后就直接那笔计算了一通,最后的结论是满足设计单位的单桩承载力要求。 <hv7s,i
另外他的解释是:勘察试验的值实际比检测出来的值还小,但是,他们在详勘资料上给出的值是试验最大值和最小值,以及统计出来的标准值。这个值能全面的描述这个地区的地层力学性能,但不能包括个别较小的值。 $<OhGk-
详勘单位的总工自己凭规范中的公式和设计要求各取值,大概的计算了一下单桩承载力发现已经远超设计给出的单桩承载力。所以最后业主给出的结论是让设计单位认真核算结果,并形成正式联系单的形式报业主。