如题:某场地拟建一栋6层砖混住宅,假设场地临近道路标高为100.00米,该场地比临近道路低3米左右为97.00米,建筑设计室内地坪正负零比临近道路高50厘米,拟设计将表层杂填土清除后,做砂石垫层至98.50米处后,做条形基础,随后对基础及建筑周围回填至100.20米左右,问现基础埋深为多少?
我个人认为基础埋深为—1.5米,不知道对错!另附上 建筑地基基础设计规范 相关条款解释!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-13
—1.5米,负1.5米!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-13
刚请教了群里的朋友,这个埋深为0我应经明白了,谢谢他们!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线天山雪莲

发帖
1218
土币
371
威望
940
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-13
能讲一下为什么吗?我不明白。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-13
套用条款,在填方整平地区,可自填土地面算起!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线mgw800

发帖
188
土币
4233
威望
454
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-14
埋深为0,00000
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-19
但是我对这里面的 前后说法还是有疑问!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-19
看我发的图片 就知道了!不知道遇到用筏板的带地下室的高层,基础埋深适用前条还是后条!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线baitian121

发帖
496
土币
332940412
威望
720
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-29
呵呵 是0啊
baitian121
离线mirohuang

发帖
591
土币
396
威望
35
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
完了。。。我也整疑惑了。。。我也觉得是负1.5米啊。。。。怎么会是0啊。。。
古之立大事者 不惟有超世之才 亦必有坚忍不拔之志
离线ch_huashun

发帖
587
土币
7192
威望
1105
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
虽然能理解,还是感觉比较困惑!
广交土友

发帖
185
土币
1982
威望
298
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-07
从楼主所给条件来看,有两点是没有问题的:1、该场地为填方区;2、建筑物采用条形基础。这时候基础埋深有可能存在3种情况:1、自填土地面标高算起;2、当填土在上部结构施工后才做时,从天然地面标高算起;3、采用条基或柱基时,从室内地面标高算起。那么在本题中答案1=100.20-98.5=1.7米;答案2=0;答案3=100+0.5-98.5=2米。
楼主描述的施工顺序是填土→做基础→回填,那么上部结构(主体部分)是不是未做呢?如果未做,则应该是答案1吧?如果做了才是答案2吧?
个人遇见,欢迎指正
1条评分土币+5
sxsnzj 土币 +5 - 2011-08-14
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!