只看该作者 12楼 发表于: 2014-12-27
可试下“轻型强夯机”,6米安全距离差不多。
离线564545575

发帖
336
土币
5681
威望
12
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-12-27
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线babykingljw

发帖
151
土币
2245
威望
243
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-12-29
不宜采用强夯处理
自我完善,追求卓越!
离线hhy123

发帖
38
土币
14423
威望
20
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-29
毫无疑问,调整方案。除非设计想S. 1.YDIB||  
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-29
学习了
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-30
非得强夯处理么?为什么不能打桩?为了省钱还是什么?建筑物太近了吧?
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
743
威望
1857
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-31
这种地方还强夯,怎么想的
离线potato-01

发帖
1866
土币
6422
威望
1135
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2015-01-01
挖隔振槽的效果也不好。改方案。
离线zanhaiyang

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-05
强夯方案不可行,6m的距离,太近了,隔振沟不可能挖很深,但是浅了又不起作用,再说300tm的能级,相邻建筑肯定遭殃
离线康熙来了

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-11
回 23d6 的帖子
23d6:开挖土方及回填的费用也不少 (2014-12-24 22:51)  t Lz,t&h  
~q.a<B`,t  
感谢前辈指教
物无美恶 过则成灾
离线康熙来了

发帖
59
土币
150
威望
18
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-11
回 donalyan 的帖子
donalyan:距离太近,挖隔振沟 会影响既有建筑物稳定。 @%oHt*u  
可以调整处理方案,换填或者挤密桩。 (2014-12-25 22:17)  )w t mc4'  
)$> pu{o  
哎 老总同意了 小草民没法说呀
物无美恶 过则成灾
离线居岩

发帖
83
土币
2612
威望
51
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-09
太近,风险大。我们以前一个项目,强夯场地距民房50m,也有减震沟,还是有影响