论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2951阅读
  • 19回复

[求助/请教]静压桩问题,请教高手?谢谢 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-04
大家谁有设计院依据试桩报告调整桩基的设计变更文件,能发张图片看看,参考参考吗?谢谢了,万分感谢!
离线yds2003

发帖
374
土币
4988
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-07
123344555666677
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-22
一般都是以试桩承载力为准,不过也要看地层是否稳定,如果减少桩长可以减少成本的,甲方单位不要求设计单位修改么?
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-20
回 董先锋790711 的帖子
董先锋790711:设计说承载力够就行,但有不出书面文件调整桩长,为什么呀?感觉设计院好像也不是很专业,心理没底,第一次做静压桩,不像钻孔灌注桩,桩长和承载力都够,这个静压桩承载力够了,桩长不够设计还没经历过。一般这种情况设计院会出书面文件调整桩长吗? 30uPDDvar  
 (2017-11-29 20:09)  T9Q3I  
aqI"4v]~b  
设计得根据静载荷试验调整桩长,提出设计变更,否则验收的时候就是承载力满足设计要去,桩长不满足设计要求,验收不通过,需查明原因,进行整改
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-20
为什么30米的桩打到25米不打了?谁的责任?
离线QQ782466286

发帖
26
土币
1303
威望
5
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-02-11
回 董先锋790711 的帖子
董先锋790711:没处理,没有人拍板,停工了。 (2017-12-04 16:46)  n(F!t,S1i  
)r9 9zdUk  
你们没做过静压桩么?这不是很正常的事情,你们和设计是否沟通过?是抗拔桩么?如果不是基本都是以桩压力为主,设计桩长及持力层为辅,终压力达到就可以了,设计也不需要什么变更。而且设计桩长本来就是根据地勘报告的估值,而地勘报告的钻孔间距是20~25m,随便持力层有个起伏,桩短些不是太正常了,如果这样就停工,你们施工单位基本也不用做啦。
1条评分土币+1
一尘散人 土币 +1 - 2018-08-10
离线libaobao123

发帖
41
土币
69
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-01
还得根据实际,是不是需要控制变形

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-15
你这是本末倒置了 UUt"8]@[  
打试桩时的送桩压力控制标准呢?25米后为什么不继续送桩。试打桩记录设计是会签字的,那上面确定最后实际桩长,静载合格的话就是按照试桩实际桩长配了 *[Hp&6f  
一般老板要求都是试桩使劲打,后期才有操作的空间,你们可真老实人
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站