登录注册
UID:316901
812242627:预制桩可以以卵石层做持力层,你这项目上面的土层非常适合打入预制桩,如果有局部硬层、夹层,可以考虑用超高强砼管桩。 (2020-12-03 16:31) QT1(= wK3
UID:176173
UID:28570
mygeotech:看图中岩土层分布,预应力管桩应该能穿过上部土层,以卵石为持力层,局部填土层不能穿过可用钻机引孔,工地上见过,至于承载力,应该没问题吧,你可以咨询那些打桩的单位,他们会给你好建议。当然地区经验很重要。 (2020-12-04 16:20) |aiP7C
zmj3246805:可以采用钻孔灌注孔了,造价可能会高点 X{rw+! (2020-12-04 15:33) xq:.|{HUk
UID:368866
052D昆明长沙:关键是管桩也达不到这么高的承载力啊,浙江管桩图集PHC800(110)的管桩图集推荐设计值也就5000kN出头,还要兼顾抗拔。还是按设计打,静载试验结果出来再看 Z^,C><Yt (2020-12-10 21:45) i rMZLc6
UID:75923
jiannanchun:你这个工法没问题,但是要用预制桩达到设计要求的承载力就有点问题了,先做试桩吧 (2020-12-18 16:36) )=l~XV
UID:359535
UID:267319
UID:175682
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站