只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-04
锚杆(索)施工时,有支架撑开各束钢绞线的 nu6v@<<F>  
对短锚孔可以,长深锚孔未可知也。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-07
学习了一下!真的很不错!谢谢楼主提出来大家讨论了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线shenqzk

发帖
148
土币
1564
威望
187
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-07
引用第12楼土老帽于2007-08-04 15:51发表的  : Cx ;n#dn*  
锚杆(索)施工时,有支架撑开各束钢绞线的 ]]|vQA^  
对短锚孔可以,长深锚孔未可知也。
01o,9_|FL  
支架是每隔2m一个,应该来说长深锚索也是有效地
离线justine

发帖
181
土币
15794
威望
281
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-09
锚固段支架0.6-1米一个,自由段支架2米一个。此外锚索的枣核状形状对抗拉也有一定的作用。10楼的说的对,关键的是注浆体与钻孔壁的的粘结强度,这又取决于2个方面:锚固段砂浆的强度(M30-M40),砂浆的灌浆质量(饱满否)。
注册岩土工程师
离线sh_l

发帖
11
土币
15
威望
36
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-10
首先要弄清楚锚杆(索)的受力机理-力的传递过程 @8V~&yqq  
滑动区的土压力---锚杆(索)自由段---通过锚固段的注浆体与锚杆(索)的界面磨阻力平衡发生力的转移----通过注浆体与周围土体的界面磨阻力传递到周围稳定土体达到平衡。也就是说锚杆(索)的抗拉强度、锚杆(索)与注浆体的界面摩擦力、注浆体与周边土体的界面摩擦力三者均需满足要求,取其小值。锚杆(索)的抗拉强度是很好确定的,一般在适当孔径下通过设置定位支架(1~2m一个)锚杆(索)与注浆体的界面摩擦力也是能够满足要求的。注浆体与周边土体的界面摩擦力通过清孔(必要时二次清孔、下套管等)、增大注浆压力、二次注浆等措施来保证。
1条评分
19821227 鲜花 +1 - 2007-08-10
离线dbangying
发帖
165
土币
167
威望
166
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-11
大家讨论的挺热烈的,同意楼上的,学习下。
离线dhgdygbh

发帖
87
土币
6
威望
238
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-12
不知道楼主在施工现场做过试验没,如果说你在基岩上造一个孔深2米,然后下钢郊线,注浆,等待7天,你来拔。不拔断掉是不可能拔出来的。所以说一般钢郊线锚固的话,实际只要3-4米就够了。而设计一般是不小于8米。
离线dhgdygbh

发帖
87
土币
6
威望
238
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-12
而螺纹钢的握裹力差不多只需要50cm。关键就是锚固段的岩层,土层情况了。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-13
所以说一般钢郊线锚固的话,实际只要3-4米就够了。 \Yd 0oe82  
请问张拉的试验针对锚杆最终工作工况一致否?3M是否还在破裂面以内?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-20
学习学习@@@
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-22
以4束单锚成品来说,相互钢绞线在成品锚内的接触不好说,一般可能有较大部分按触,这种接触越多,素浆与钢线之间的握力越差,其轴拉工作时必然起到相反的作用。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dhgdygbh

发帖
87
土币
6
威望
238
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-23
我觉得握裹力应该是没问题了,一个工地,在现场附近的基岩上做抗拔试验,造130mm的孔,7m,9m,各两个,7根钢绞线,全是裸体的钢绞线,也就是全黏结型了。。注浆后,M40的纯水泥浆。12小时,24小时,36小时分别实施破坏型张拉。因为开始没考虑做试验,就没带大千斤顶,只能使用150吨的,开初的设想,150吨拉7根,应该没什么问题,在拉拔的时候,从第一次张拉开始  12小时  那次,把油压加到超过千斤顶限制的53mpa,差不多达到160吨位了,钢绞线纹丝不动,以后24,36小时就更不用说了。。。。