本人也是桩基公司苦逼小预算员一名,结合施工与预结算看待LZ文章,还请指正。 b*9e1/]
1:关于资料 ;]h.m)~|
可以这样说,所有资料中除了桩顶标高以外,桩底标高、地面标高、空头、桩长、钢筋笼长度、高灌高度均是那个什么,监理与甲方驻现场代表,这个不好说,这也就解释了为什么晚上咱喝酒,半夜下笼子。 MOV =n75
2:关于土孔 J1-):3A
钻孔桩从桩型可以分为承压与抗拔,承压一般来说桩端需要进入持力层600mm或者更多,持力层看设计要求,根据上部荷载与地质情况比较常见的为中分化与强风化(长三角地区)。可以说桩长与持力层双控灌注桩持力层控制要优先设计桩长。所以土孔直接控制桩长,不是像lz所说超挖欠挖要不到钱,而是资料如何做关系如何打通。举例:桩底标高为地面下15米入中风化,若加桩长可将多挖部分做成土孔,入岩600即可。别穿帮了,若是扣起桩长,里面可包含成孔部分、钢筋笼部分、砼部分,那可真肉痛了。 ",Wf uz
没事多翻阅地勘报告,里面可以得出很多不一样的东西,一般来说塌孔部分都是软弱地基,地勘报告中可明显反映贯入度N的下降,土质一览表中有塑性分析,软塑还是流塑,容易塌孔可提前准备,比如说下钢护筒。 Qp&?L"U)2
3:钢筋笼 0]a1 5
现场做钢筋笼基本都是单位清包,做起来极其不负责任,除了下错桩长、还可带错钢筋,甚至出现下钢筋笼时候直接散掉的情况,桩底钢筋缺斤少两那是正常事情,晚上喝多了夜里用半笼都有可能。施工管理不到位的单位,灌注砼时导管可刮到加强筋,造成小应变曲线变化,所以图纸会审喜欢将加强筋该至主筋外圈,这样的好处在于1:做钢筋笼方便2、灌注导管可加粗,防止堵导管 3、防止刮钢筋 11*"d#
下笼时如LZ所说,将桩底部分钢筋笼向内弯曲,防止插进护壁里,上部与承台锚固部分向外弯曲,可让笼子居中,形成保护层。 }%{=].)L
关于吊筋,资料都是骗人的,要是钢筋笼直接下到孔底,没有设计吊空,要什么吊筋。 P,1exgq9
4:砼灌注 onzA7Gre
首先是沉渣控制,根据桩基规范,端承桩沉渣小于50mm,端承摩擦桩小于100,抗拔桩小于200,这其实是一个非常严格的要求,静载试桩若是出现沉降,无非是两种情况:1、没有进入持力层 2、没有清孔。我想没有谁会拿试桩开玩笑。 Q=.g1$LP
按理说钻孔桩灌注砼应该采用水下灌注混凝土,很多施工组织设计中提到采用高一标号砼灌注以保证质量,这是错误的,水下灌注只约束了砼塌落度180-220mm,水泥用量360kg/m3,砂率为40%-50%,粗骨料不小于40mm,这也侧面反映了为什么导管问题。咱们喜欢采用泵送砼,塌落度为180mm,提供了良好的保水性和流动性,价格也不高(水下C30要高10块钱左右)。 +-HE'4mo
关于超灌部分,有猫腻蛮多,有充盈系数和桩顶浮浆两部分,乃结算谈判兵家必争之地,快下班了,有空再补充。顺便求LZQQ Am7| /