根据《建筑桩基技术规范》嵌岩桩要求岩石饱和单轴抗压强度标准值计算,粘土岩采用天然湿度单轴抗压强。
1、岩石的饱和有什么标准没?是否浸泡水中及为饱和?
岩石饱和单轴抗压强度标准值,就是平均值×标准系数。又经验的地方可以用平均值作为标准值,也有的地方用小值平均值作为标准值。因为粘土岩饱和易崩裂,所以用天然湿度单轴抗压强。
2、什么岩为粘土岩?
百度的解释:粘土岩是一种主要由粒径<0.0039mm的细颗粒物质组成的并含有大量粘土矿物的沉积岩[1]。疏松未固结者称为粘土,固结成岩者称为泥岩和页岩。大多数粘土岩是母岩风化产物中的细碎屑物质呈悬浮状态被搬运到沉积场所,以机械方式沉积而成的。部分粘土岩是铝硅酸盐矿物分解的产物在原地堆积而成或在水盆地中通过胶体凝聚作用形成的,成分较纯,常常具有一定的工业价值。粘土岩中常见的构造为水平层理构造、层面构造和沿水平层理裂开的页理构造。粘土矿物是粘土岩中最主要的矿物成分。粘土矿物很细小,它们的结晶大小一般不超过1—2微米。粘土矿物种类繁多,粘土岩中分布最广的是高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、凹凸棒石等。
桩端岩层受力是三向的,用单轴抗压偏安全,但可作为安全储备。
桩基施工后做静载试验,就可得出单桩承载力。