我们在国外(岛国)有一工程,其中有一建筑物为一取水泵房,荷载一般,但地基条件差(海相或滨海相沉积),该泵房拟建于一河流之中,水深约3~5m,河底从上到下地层情况如下:第一层为淤泥质粘土,软~流塑,承载力约50kpa,压缩模量约1~1.5Mpa,厚度为8~10m;第二层为粘土,可塑为主,局部硬塑,承载力约140~160kpa,压缩模量约6~8Mpa,极限侧阻标准值约为40~50kpa,厚度为20~25m;第三层为粘土夹多层粉细砂,粉细砂夹层最大厚度达到2m,其分布规律性差,层位不稳定,在该粘土层中以夹层多次出现,该层粘土厚度大于50m,勘察中未揭穿,硬塑为主,局部可塑,承载力约200~300kpa,压缩模量约12~16Mpa,极限侧阻标准值约为80~100kpa. @!iS`u
该区域的地震基本烈度为Ⅷ度,且地震较为频繁,基本情况大致如些,在该建筑物基础设计时,拟采用高承台桩基础(旋挖灌注桩或高强度预应力管桩,考虑到预应力管桩的种种不利,估计最终将采用旋挖灌注桩),如果采用这种基础型式,现在最为担心的是在地震作用下,这种深厚软土区及高烈度区,像这种高承台桩基,抗震性能如何啊?风险究竟有多大啊?除了一般的结构设计外,还有其它有效的加强措施吗?能否考虑采用其它基础型式,比如沉井? &YIL As^8A
请各位大侠多多发表意见啊!