建议灰土挤密桩作为安全储备, {G=|fgz
CFG桩施工完后,进行单桩及桩间土的载荷试验。 RuOse9
只按CFG桩的置换率、单桩承载力、桩间土承载力来求复合地基承载力 <"7Wb"+
(其实此时的桩间土承载力已包含了灰土挤密桩的处理效果) x,
'KI?TyQ
如果更保守点的话在灰土桩打完之后做一个桩间土的载荷试验,只用CFG置换率、CFG单桩承载力及灰土桩打完之后的桩间土承载力来计算承载力。 |doG}C
看此思路是否合适, eX'V#K#C
当然成桩质量均要检测。 2>xEE
H$6;{IUz~
这样的设计建筑设计单位搞得定吗? |sAl k,8s
我们这里的做法是建筑设计单位提一个设计值,然后专业搞岩土设计的做地基处理设计。 ,F=FM>o
一定要先小区块做试验,想当然的计算出来的值最后检测达不到要求的话会很难受。
~vMJ?P@
要做不少试验及检测的。 zSBR_N51