m} ?rJ  
看到很多图出现了很多词汇概念,翻了很多资料,但是却从资料上很难查到相关词汇概念。关于锚索的相关介绍少之又少,有几个问题十分困惑,希望前辈们不吝赐教: F/d7q%I  
1:预应力锚索设计承载力是否是锚固力?跟规范上的抗拔承载力与轴向拉力标准值什么关系? 6vKS".4C  
2:锚索中所指三锁、四锁什么意思?具体哪本规范可查? K0pac6]  
3:预应力锚索锁定值又是指什么? >g ll-&;t  
暂时就这三个问题,还希望各位前辈能回答一下,如果有详细介绍这方面的资料就更好
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
GB 50279-2014岩土工程基本术语标准或者GB T 50941-2014建筑地基基础术语标准都有介绍。可查阅!
1条评分土币+1
飞舞的森林 土币 +1 - 2017-06-08

发帖
346
土币
174
威望
100
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
回 guan422323 的帖子
guan422323:GB 50279-2014岩土工程基本术语标准或者GB T 50941-2014建筑地基基础术语标准都有介绍。可查阅! (2017-06-08 10:01)  6&Juv  
Z+`{7G?4m  
那个上面只是一些基本的字面东西,但是像我上面所说的一个也没有
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-08
锚索中所指三锁、四锁什么意思? t%zpNd2lk  
树脂锚固剂一梁三锁锚索配合的锚梁加强支护,巷道锚索沿巷道走向支护 2排,间排距为 1.6× 1.5m,采用 一梁两锁 或 一梁三锁 锚索支护形式。
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 uV-'~8  
一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%。 XS0xLt=  
二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%。 &Lt[WT$  
三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
预应力锚索设计承载力是否是锚固力? ;TcvA  
设计值是锚杆在使用期间内可能出现的最大拉力值,锁定荷载是建立初始预应力的荷载。根据规范,锁定值一般为设计值的75%~85%。 >U1R.B7f  
http://www.doc88.com/p-666150785139.html =.|J!x  
1、关于锚索15.2 Nt轴向拉力设计值是根据1860MPa取的吗,是337.25KN 吗; (3[z%@I  
2、《岩土锚杆(索)技术规程CECS22 2005》P23、P31,锚索张拉至1.05~1.10Nt ,那么锚索会断吗; Tj~IaU  
3、边坡锚索张拉一般拉到会吨位呢?锁定值与张拉值是什么关系呢? [ rNXQ` /  
1、应该是卡拉奇抗拉强度1860的15.2的钢绞线的最大力是260KN,你说的337.525KN是17.8的1860级钢绞线的最大力 +6smsL~<#v  
2、“锚索张拉至1.05~1.10Nt ”是锚索设计的抗拔力,大于这个力以后断,算合格 Kx"<J@  
3、你说的这两个值,应该是锚索安装时张拉机具的张拉力
1条评分土币+1
飞舞的森林 土币 +1 - 2017-06-09
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-08
张拉设计值是设计时计算出来的张拉力,张拉锁定值是实际施工中锚索进行多次张拉后锁定时的张拉力; 9[v1h,L  
预应力锚杆的设计值,锁定值,极限拉力值有什么区别 ? [w -{r+[  
锚索在正常使用状态下的极限承载力值,在锚索张拉中有时候会用到,设计院有时候会根据这个值来确定锁定值,比如锁定值为设计值的百分之五十或者六十等。锁定值就是锚索的预加力值,我们一般用的都是预应力锚索,就是锚索张拉中最后一次张拉等级的值,到达这个锁定值后,去掉千斤顶,封锚,一根锚索就算完成了。 _a_xzv'  
设计值指的是设计承载力,抗拔时的力肯定要大于这个设计值 ]DFXPV  
锁定值相当于预紧力,如1楼所述,锁定值一般为设计值的75%~85%。 QQk{\ PV  
预紧后工作时的作用力会有一定的增长逐渐至平衡但小于设计值。 o sbHs$C  
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t262101.html M-NV_W&M  
设计值与土层性质有关,锁定值是你主动控制,越大则地表沉降越小,甚至拱起。如对地表沉降要求不高可用小的锁定值。相应要求的设计值可小一些。 i$^)UZJ&0  
基坑12规范上4.7.7条,锁定值取轴向拉力标准值的(0.75-0.9)倍。 -]C c  
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-08
锚杆的极限抗拔承载力计算公式 "wH)mQnd  
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368612087192759.html
1条评分土币+1
飞舞的森林 土币 +1 - 2017-06-09
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-08
锚杆的轴向拉力标准值计算公式 D|I Ec?  
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368612088192760.html
1条评分土币+1
飞舞的森林 土币 +1 - 2017-06-09
离线cdddd

发帖
54478
土币
405663
威望
4955
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-08
基坑支护土钉承载力计算 H{ M)-  
http://wiki.zhulong.com/yt6/type71/topic725315_b.html
1条评分土币+1
飞舞的森林 土币 +1 - 2017-06-09
离线cw6055

发帖
48
土币
12
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-21
离线dongcy

发帖
3914
土币
8870
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-25
个上面只是一些基本的字面东西,但是像我上面所说的一个也没有
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站