[求助]1:6水泥土挤密桩,施工完成后未消除湿陷性,怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
23
土币
164
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-22
1:6水泥土挤密桩,施工完成后未消除湿陷性,怎么办?谢谢各位专家 hI<$lEB  
离线q2392720

发帖
405
土币
2
威望
60
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-23
再加入别的桩型,主要考虑好加入后效果怎么样,别加完了还不行
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-23
湿陷性黄土地基的处理方法 5Ul=Nv]  
https://wenku.baidu.com/view/b959e2e032d4b14e852458fb770bf78a64293a52.html lFM'F[-?-  
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
水泥土桩应该是正三角形布置的,中间再加一根补桩,应该可以消除湿陷性的,通过试桩确认一下。
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
能检测出“未消除湿陷”,敢判定“未消除湿陷”。为这个检测单位点赞
离线bao1203

发帖
116
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-09
挤密桩一般处理深度15m左右,采用一般桩型就行,加深桩长
离线wangxiao1988

发帖
151
土币
6246
威望
131
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-28
要是试桩阶段,就找设计单位把桩间距往小了调整,再进行试桩。要是没做试桩,直接上了工程桩,那就在三角形布桩的形心处补桩,再进行土工试验,合格了再大面积补桩。
生容易,活容易,生活真他妈不容易~
离线hufenghua

发帖
264
土币
3217
威望
356
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-23
施工质量不达标,补桩
One for all,and all for one.
离线wty0714

发帖
80
土币
21
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-05
学习学习学习