基坑坑边与市镇管道关系以及处理方法 16=sij%A
基坑周边管线保护措施 a<^ v(r
基坑对周围建筑的影响的处理方法 [_k1jHr48N
基坑坍塌如何防治?四方面处理先人一步 JRB9rSN^
今日遇到一个工程,发现基坑坑水平范围大约2-4m范围存在大约4个管道,一个是给水厂供水的直径800mm给水管道。压力7公斤,一个是400mm直径管道是从水厂处理后水供给旁边的住宅区水管,还有就是一个天然气管道,一个电缆管,好像还有污水沟。剖面上高程就是基坑顶面下3-4m深度。 LRL,m_gt
原来基坑深度,采用土钉支护,属于上部5.0m为土,下面5.0m为岩石。现在处理方法是上部5.0m土层采取放坡(坡比1:0.3改成1:1),取消上部设置原土钉,下面岩石部分5.0m保持原坡比1:0.3,土钉设计长度照常,这样处理方法可行吗?大家讨论一下? y3@H/U{
还有哪个知道各种市政管道设计概况,一般埋深深度,坡降,布置原则?都可以说一下? fD[*_^;h)