确定场地抗浮设计水位有两种方法:不同地区环境不同,分别采用 o#hI5
1.规范要求在N年内的历史最高水位,这是比较科学的方法 fj']?a!m
2.按室外整平标高起算,这应该是雨水丰沛地区的做法,大家都知道,理论上地下工程壁侧与土接触如果回填密实,应该说产生的浮力应该说很小或无,实际上呢,据我验收的工程,很少施工单位按设计要求做,都存在肥槽现象,一旦遇雨,基坑周边就积满水,基底不可能一点水都不渗入,产生浮力了,周边土如果靠自渗来不及排泄,那就产生最高水位---室外整平表高了,也是最坏的打算 .Ao0;:;(2-
第一种方法适用降雨量小的地区,一个场地的抗浮设计水位只有一个; wq0aF"k
第二种方法根据各栋房屋的整平标高确定 2<W&\D o@
个人观点,立等各位大虾指出不足,共同进步