论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 22985阅读
  • 98回复

[热点探讨]同一场地有一个抗浮设计水位还是多个抗浮设计水位? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bacon

发帖
79
土币
1245
威望
214
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-26
搞污水厂时碰到过这样的问题,但是我们的总工要求只给出一个,就是场地最高值。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-26
不考虑工程地质条件,不考虑水文地质条件及地下水类型与相互补排关系定一个接近地表的水位标高?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-03
建筑场地只有一个抗浮设计水位??? V0!$k.Wk  
按何原则来提此水位? u3ns-e  
你若提埋深10M,基础埋深仅5M,提了又有何用?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zywboy3000

发帖
206
土币
1228
威望
230
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-03
同意同一建筑场地只有一个抗浮设计水位的观点。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-03
同一建筑场地只有一个抗浮设计水位,道理是何?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-07
土老帽真高人也,如何这么多问题?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-21
同一场地有一个抗浮设计水位还是多个抗浮设计水位?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线dkp498721

发帖
274
土币
11911
威望
505
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-21
恩,对于一个场地来说,的确场地只有一个抗浮设计水位。 P4{!/&/  
如果若建筑物不同,埋深不同,其抗浮设计水位也不同。具体情况具体分析。 VSLi{=#  
对于你问题中的:有的埋深4M,有的埋深15M,有的埋深23M,个人认为其抗浮设防水位分别为3M,12M,21M。 PyQ P K,  
个人意见仅供参考!!如有错误,还请指正!!
离线水寒
发帖
45
土币
450
威望
49
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-22
同意建筑场地只有一个抗浮设计水位的观点。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-23
32楼说的是否自相矛盾?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线739806621
发帖
1
土币
209
威望
2
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-23
我认为按工程特点,同一场地取一个抗浮设计水位
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-23
楼上认为可以不考虑地下水的类型,不考虑建筑物的埋深?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站