抗液化措施建议不明确,不符合《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)4.3.2条强制性条文规定。 43u PH1
)
建议的基础方案不能太笼统,应分析部分高层建筑采用天然地基的可行性,按岩土工程条件应分别给出每栋建筑地基基础最优方案和处理措施。 V^Mf4!A(y
部分剖面图反映主要受力层或有影响的下卧层层面起伏较大,应加密勘探点,进一步查明其变化,且应符合GB50021—2001(2009年版)第4.1.16条第二款的规定。 "x.6W!
压缩性指标、抗剪强度指标等建议值可靠性、适用性的评价依据不够充分,应符合GB50021—2001(2009年版)第14.2.1条、第14.2.2条及14.2.5条的有关规定要求。 #lyM+.T
按《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ72-2017)第8.2.3条规定,对判别为不均匀的地基,应进行沉降、差异沉降、倾斜等特征分析,并应提出相应建议。 "doU.U&u
拟建工程主要建议采用桩基础时,岩土室内试验应符合GB50021—2001(2009年版)第4.9.5条的规定要求。 A1|7(Sow
拟建工程建议采用桩基础时,对桩的评价、建议及相关设计、施工所需的岩土参数提供不够全面。应符合GB50021—2001第4.9.1条第四款、第五款、第4.9.8条及JGJ94—2008第5.4.2条的规定要求。单桩竖向承载力的确定应符合GB50007—2011第8.5.5条的规定要求。 iFwyh`Bcg
采用桩基础时,应按照GB50021-2001(2009年版)第4.9.1条及4.9.8条要求完善评价内容 Q/3tg
桩基评价不符合GB50021-2001(2009年版)4.9.1条中第5款强制性条文:评价成桩可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响。 ph8Jn+|E
建议拟建工程复合地基的相关处理方法,但对地基处理的岩土工程勘察、评价、建议、相关参数的提供不够全面,应符合GB50021—2001(2009年版)第4.10.1条的规定要求。 g]==!!^<D
工程所在地历史最高水位未统计或统计不准确。 rAlh&
?X
当建议采用换填垫层法且深度较深时,对基坑工程的评价、建议、相关参数提供应全面,并应符合GB50021—2001(2009年版)第4.8.10条、第4.8.11条的有关规定要求。 X #p o|,Q
杂填土、素填土虽已回填3~10年,但仍属欠固结土,对于桩基础,仍有负摩阻力,因此不宜提供该土层桩基础的侧摩阻力特征值。 \=EY@*=
缺少纵向剖面图;无工程地质柱状图,不符合规范GB50021—2001(2009年版)第14.3.5.2条要求。 XAQ\OX#