什么是抗震措施和抗震构造措施? ze!7qeW  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-28
“抗震措施”与“抗震构造措施”的区别 E3;[*ve  
9q;+ Al^Z  
抗震设计包括抗震计算和抗震措施 ^hRos  
抗震措施具体来说 lUUeM\  
一个是抗震构造措施,如抗震等级、配筋率、锚固长度、轴压比、梁柱箍筋加密及非结构构件抗震构造措施等等。 >/ W:*^g)  
一个就是其他抗震措施,根据抗震等级对抗震作用采用不同等级的放大系数。主要是一些概念设计的东西,即强柱弱梁,强剪弱弯,强节点。对柱、抗剪、节点进行加强。(即概念设计,内力调整) 0rjxWPc  
实际应用时如甲乙类建筑一类场地,其构造措施可不提高,但其他抗震措施要提高一度考虑。 7L? ~;;L$  
JX`+b  
抗震措施包括两大内容,一是抗震构造措施,二就抗震“计算措施”,但“计算措施”这个词并没有在规范中出现,可能是专家觉得它不够严谨吧。但设计人员都用这个词。 q<D'"7#.  
所谓计算措施其实就是内力调整(可能还包括其它,但我现在没理解出来),比如抗规6.2“计算要点”一节讲的全都是计算措施。 ![{>f6{J  
 ()=  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-28
抗震构造措施 v%|S)^c?:  
8Pgw_ 21N1  
抗震规范第2.1.9及2.1.10有简单说明
}={TVs^  

小图 | 大图 图片

  • 什么是抗震措施和抗震构造措施?|岩土工程勘察
  • 什么是抗震措施和抗震构造措施?|岩土工程勘察
  • 什么是抗震措施和抗震构造措施?|岩土工程勘察
  • 什么是抗震措施和抗震构造措施?|岩土工程勘察
  • 什么是抗震措施和抗震构造措施?|岩土工程勘察
离线cjz06

发帖
41625
土币
3162
威望
32064
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-28
楼主这个题目意义不大
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-29
zk^uS#  
XbYST%| .  
“抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置、 h{/lW#[  
结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各 mFx \[S  
种构造措施。 R\Of ,  
“抗震构造措施”是指根据抗震概念的设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部 r-'CB  
分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵 Xwz'h;Ks_  
盖了“抗震构造措施”。 QnH;+k ln  
抗规条纹说明有解释,“钢筋混凝土房屋结构应根据抗震等级采取相应的抗震措施”。 0wpGIT!2  
o56UlN  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-29
B{2WvPX~q  
如何分清抗震措施和抗震构造措施、地震作用计算、抗力计算,看如下结构设计思路: 3\Tqs  
1.依据地区的抗震设防标准{抗震设防烈度(6~9度)、建筑的抗震设防分类(甲乙丙类)}计算构件地震作用下的标准值,乘以分项系数得出结构构件的地震作用效应设计值S(对应抗规GB50011-2010的5.1~5.4.1章节) W@p27Tiq  
注:抗震设防标准包括抗震设防烈度、建筑的抗震设防分类(抗规2.1.2)。 E! mxa  
2.通过系数调整得到结构构件的抗力设计值R(抗规5.4.2) |,lw$k93  
3.进行抗震概念设计即采取抗震措施(依据行业积累的经验对结构进行人为调整),抗震措施分为: #QM9!k@9k  
“大面措施”即结构各部位(地下、地上等)的相对强弱调整和各构件之间(强柱弱梁、强剪弱弯)的相对强弱调整(对应抗规6.1~6.2) =j^wa')  
“细部措施”即抗震构造措施:各构件本身的构造加强(对应抗规6.3~6.7)
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-29
简单的说,抗震计算措施是根据地震动参数计算后需要采取的工程措施;抗震构造措施是不需要计算,根据既有工程经验需要采取的工程措施。 :)j& t>aP  
两者合成抗震措施
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-01
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010:场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第三组(特征周期为0.45s)。 )0xEI  
经估算:场地土等效剪切波速Vse=215m/s,覆盖层厚度大于5.0m,属Ⅱ类建筑场地,建议本场地卓越周期可采用0.28s。本场地属于建筑抗震一般地段。 8WRxM%gsH  
卓越周期是老早以前的提法,原意指的是引起建筑场地振动最显著的某条或某类地震波的一个谐波分量的周期,该周期与场地覆土厚度及土的剪切波速有关。对同一个场地而言,不同类型的地震波会得出不同的卓越周期,因此概念上存在矛盾。现在地震工程界已彻底摒弃这种提法; NzuH&o][  
那么现在不用卓越周期用什么?
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-21
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323907 yiSv#wD9  
[转载]重庆市地震效应评价若干技术问题--请讨论 ^4O1:_|G  
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-21
岩土工程勘察报告在抗震设防审查中的几个问题 m q#8 [D  
55O_b)$  
对岩土工程勘察中抗震设计问题的探讨 <MK4# I1I  
+vf~s^  
离线dongcy

发帖
3916
土币
8961
威望
11
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-25
抗震措施”是指除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置、  .+3~ w  
结构选型、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整以及各  ,8.Fd|#L  
种构造措施。  813t=A  
“抗震构造措施”是指根据抗震概念的设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部  Rtywi}VV2  
分所采取的细部构造,如钢筋锚固、搭接、混凝土保护层、最小配筋率等。“抗震措施”涵   N>V\  
盖了“抗震构造措施”。  ,zF^^,lO7  
抗规条纹说明有解释,“钢筋混凝土房屋结构应根据抗震等级采取相应的抗震措施”。
离线cdddd

发帖
62889
土币
436179
威望
5216
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 10-24
抗震措施是整体抗震设计的全流程宏观要求,抗震构造措施是其中无需复杂计算的细部构造子集,二者是整体与局部的包含关系。 4H9mKR  
i<\WRzVT  
📜 规范明确定义 #'y4UN  
抗震措施:依据《建筑抗震设计规范》GB50011,指除地震作用计算和抗力计算以外的全部抗震设计内容,本身就包含抗震构造措施。 Dpb prT7_  
抗震构造措施:基于抗震概念设计原则,一般无需复杂计算,针对结构和非结构各部分制定的细部构造强制要求,是抗震措施的核 心组成部分。 _ASyGmO{  
🎯 核 心覆盖范围差异 Jb;@'o6  
表格 R) ep1X^  
维度    抗震措施    抗震构造措施 6Pp3*O`/V  
设计层级    宏观体系级,覆盖全设计流程    微观构件级,仅聚焦细部节点 \d)HwO  
计算要求    部分环节需进行内力调整、体系选型验算    几乎无需复杂动力计算,直接执行构造限值 R6cd;| fan  
典型内容    建筑场地选址、结构体系选型、地震作用效应内力调整、抗震设防分类烈度调整、防震缝设置、减隔震技术应用等    构造柱、圈梁、拉结筋、梁柱节点箍筋加密区、最小配筋率、锚固长度限值等细部要求 Mq~g+` '  
📐 烈度调整规则差异 c)`=wDi  
抗震措施的烈度调整:严格按建筑设防分类执行,甲类、乙类建筑通常提高一度确定抗震措施烈度,丁类可适度降低(6度除外)。 ,7:? Du}  
抗震构造措施的烈度调整:可独立于抗震措施微调,比如Ⅰ类场地丙类建筑,除6度外可按降低一度执行构造措施;0.15g、0.30g的Ⅲ/Ⅳ类场地,构造措施需分别按8度、9度要求执行。 F[q)ME+`)  
简单来说,抗震措施决定了建筑整体的抗震设防大方向,抗震构造措施则是把这些宏观要求落地到每一个构件节点的具体执行细则。