土壤电阻率 }+[H~8)5
欧.米р 100及以下 100以上至500 500以上至1000 1000以上至2000 2000以上 zMfr`&%e
工频接地电阻 Ni$WI{e9
欧 10 15 20 25 30 })V9d
接地摇表在线接好后,将仪表置于水平位置,检查检流计指针,是否在中心线上,否则用零位调整器调整。然后将“倍度标准”放在最大倍率(如X100)位置上,慢慢转动发电机的摇把,同时放置测量标度盘,使检流计的指针指于中心线上,当检充计的指针接近平衡时,加快发电机的转速,使其达到额定转速,调整“测量标度盘”使指针指于中心线上,如“测量标度盘”的读数小于1时,应将“倍率标度”置于较小的倍数,再重新调整测量标度盘,得到正确的度数。用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即得所测接地电阻的数值。 r( _9_%[
4、 记录的表格及签证的项目 m6aq_u{W
接地装置的电阻及土壤电阻率测量完毕,应及时填写《接地装置施工检查及评级记录》对电阻值不满足要求的应重新加长处理,直到满足要求为止,并及时请甲方监理在验收资料上签字。 zN(fZT}K5
5、 表格式样: [sC]<2 r
(1) 表面式接地装置质量等级评定标准及检查方法表 x%ZgLvdp,
(2) 深埋式接地装置质量等级评定标准及检查方法表