首先先说明一下情况:
kho0@o+'^ 某高层办公楼,26层,设计荷载为510kPa,基础埋置深度-6.6m,地下室埋深-6.0m,基础位于第3单元顶部.
: t75iB= 该项目位于河畔,地下水丰富,且有承压水性质.详细地层情况见附件。
bxBndxl 其中第4单元为软弱下卧层,第8单元为桩端软弱下卧层.
i.eMrzJ| 我们作为勘察方,推荐的桩型为钻孔或冲孔成桩的灌注桩。因为与设计方没有达成一致。
wyAh%'V 因此至今没有一个令双方都满意的处理方案。
p6)6Gcx 第一阶段:
Bs>S2] 设计方:认为我们提供的灌注桩不经济,不宜采用.推荐使用高压旋喷注浆处理第3、4两个单元.
0AoWw-H6V 勘察方:我们的分歧在于第5单元含钙质粘土,因为局部胶结且分布不连续,不均一,因此在成孔工艺和注浆加固质量上不能保证.且也咨询了相关施工单位,认为地层变化大,质量很难保证.且价格也不低廉.我们坚持灌注桩。
=4&"fZ"v 第二阶段:
kE!ky\E 设计方:认为穿过第7层砾岩是一种损失,所以以第7单元作为持力层,但经验算单桩承载力刚刚能够满足设计荷载要求,因此认为有风险,不宜选用;我方提供了灌注桩后注浆的方法用以提高侧阻,因此灌注桩方案可行。
f.E{s*z> 所以设计方提出了采用内夯沉管成孔的素混凝土复合地基。也带了相关施工处理的资料。
jZvIqR/ 我们做如下分析:
:O?3lj) 1.对方所带资料中,穿越地层为圆砾含卵石,而本工程第3单元为卵石,且最大粒径可达300mm;
Y$j!-l5z 2.根据建筑桩基技术规范附录A桩型与成孔工艺选择一章,可知内夯沉管工艺对碎石土和硬夹层(我们认为第5单元局部胶结层为硬夹层)地层不适用.
hewc5vrL 因为设计方要求我们把他们提供的处理方法写进勘察报告,这样风险就我们承担了,我们分析后认为不可行,要求试桩之后再议.
[D<(xr&N% 请各位同仁们,分析一下我所提供的资料,不清楚的可以提出来或以电子版的方式进行交流。
r?^L/HGc 因为我是负责这个项目的,即不希望和设计方做过多没必要的交涉,但是也要以质量、安全可行为宗旨。
=)N6R 希望大家认真回帖,谢谢!
/+. m.TF ----------------------------------------------
Sco'] ^#( 另外说一个小细节:
9i{(GO 经我们计算天然地基4单元软弱下卧层不能满足要求,而设计方第一次交涉的时候,竟然说我们计算错误,还指出是某号称大师级人物给算的,说下卧层验算能够满足要求,要求我们进行改正。我当时就问对方怎么计算的,考虑没考虑周围地下车库的影响?对方回答应从室外地坪计算,而非地下车库底板标高,所以推荐注浆法。
Y`6<:8[? 在第二次讨论时,已经承认在这个问题上的失误,应该考虑地下车库的影响,所以放弃了注浆法,改为内夯沉管。
6x/o j`_[ ----------------------------------------------
J9y}rGO 声明:本帖并非要弄个是非曲直,你清我白,纯粹是讨论技术问题。 V%C'@m(/SZ 对事不对人。非常感谢大家的参与![ 此帖被helixsky在2010-02-04 13:10重新编辑 ]