4.1 编制依据和适用条件 Pio^5jhB6
编制依据 )hug<D *h
'm|m+K83
⑴《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),1999年5月,中国建筑工业出版社; &f*d FUM]I
gNwXOd u
⑵《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)应用指南,黄强; {#,FlR2
.6K>"
⑶《基坑工程手册》1997年4月,中国建筑工业出版社,《基坑工程手册》编辑委员会,刘建航、侯学渊主编; ju#63
sYXS#;|M
⑷《岩土工程勘察规范》(GB 50021-94),1995年2月,中国建筑工业出版社; RVfe}4Stm#
e@OA>
⑸《建筑地基基础设计规范》(GB J7-89),中国建筑工业出版社。 qC )VT3
lQ/XJw
#lF<="y%X
R*X2Z{n
适用条件 K(gj6SrjV
gnXjd}
地下水类型:潜水、承压水、承压—潜水; i.sq^]j
V5B-S.i@
假定为均质含水层。 ]lUu%<-;
L|X5Ru
降水井模型:完整井、非完整井; o(P:f)B
^NDX4d;
边界条件: 基坑远离边界、岸边降水、基坑在两地表水体间、基坑靠近隔水边界等。 ZkW@ |v
Nj0)/)<r+
ju]]|
h6*`V
计算内容: &wN
2l-
U3}R^W~eb
⑴ 计算基坑涌水量(用“大井法”); -Q6pV<i
d<'xpdxc
⑵ 所需井点数; /<0D
E22
A-5+#
⑶ 验算单井进水管长度; $T6Qg(p
+&OqJAu
⑷ 计算任意点水位降深,并得到降深彩色数字图及其等值线彩图;
qR qy
Q(UGwd1
⑸ 计算任意点地表沉降,并得到沉降彩色数字图及其等值线彩图; WM"^#=+$
$J6.a!5IE
⑹ 计算已有建筑物角点沉降; I*}#nY0+
LzRiiP^q
⑺ 计算任意给定剖面线的降深、沉降或与已有建筑物基础底平面交线的沉降。 PAHlj,n)
O@iW?9C+
0Mg8{
Gq*)]X{Ua
注意:除特殊说明外,本系统的降水计算假定均为均质含水层稳定流条件。 F:S,{&jB
j;)g+9`
4.2 基本参数计算 &r%*_pX
1. 基坑圆形概化的等效半径r0 ^%&x{F.
$hSZ@w|IF
1)圆形基坑 :2E1aVo4b
!9,
pX
基坑等效半径取为该圆半径。 j&A3s{S4A
$VWzv4^:
2)非圆形基坑 H|UL5<:]D
86#mmm)
概化为圆形基坑,其等效半径按下列规定计算: %z~U@Mka
2JP?6N
a. 矩形基坑等效半径 $)Yo g]}
KeB4Pae|V
3Mx@
(4.2-1) n5.>;N.*
`?JgHk
式中: PQ}%}S7:
~7pjk
r0 |lxy< C4V
—— kA__*b}8UK
矩形基坑圆形概化后的等效半径(m); hZ<btN.y5
sg{D ?zl
a、b cA?
x(
—— vC:b?0s #(
分别为基坑的长、短边(m)。 |L;psK
6[.Mx}h6
xV#a(>-4
X:lPWz!7{
zU~..;C
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-1)式。 L]d@D0.Z
Z~c'h
N;'HR)
M"^Vf{X^
b. 不规则块状基坑等效半径 <(4#4=ivP
5vft}f
,SF.@^o@a
(4.2-2) @@83PJFid
Eap/7U1Q
式中: xXZKj
y.p6%E_`
r0 pFTlhj)1
—— fm%RNAPvc
不规则块状基坑圆形概化后的等效半径(m); n=? 0g;1!
V=&,^qZ
A S |>$0P4W(
—— abeSkWUL(
基坑面积(m2)。 7E`(8i
Jwd&[
O
5L}>+js2
d&uTiH? 0
k-V I9H!,
注: m> (h_j
jJ!-hg4?]
1. 对于狭长条形(线条形),不宜概化为圆形基坑计算涌水量; WuFwt\U
).C!
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.6-2)式。 J4"swPf
{X<4wxeTo
PuCDsojclh
xn@0pL3B~
2. 降水井影响半径R
4|N\Q=,
4q13xX
宜通过试验或根据当地经验确定; o^Yspp
c1kxKxE
当基坑侧壁安全等级为二、三级时,可按下列规定计算: 6 1W/BU7O
]<gCq/V #
1)潜水含水层 hG7S]\N_
A&c@8
VONAw3k7!
(4.2-3) ]^9*
t,{9
P0e ""9JOo
式中: y?n2`l7f
TE%#$q
R =`~Z@IbdI
—— `t0f L\T
降水井影响半径(m); t3t0vWE<,
j yRSEk$
S {|Ki^8 h/p
—— _i[)$EgFm
降水井外壁处的水位降深(m); ShJK&70O
2BDan^:-Av
k cEc,eq|
——
iN_D8dI
含水层的渗透系数(m/d); F,M"/hnPT
=5~F6to
H —— rAWl0y_m
潜水含水层厚度(m)。 _1<'"u#6w
+RV- VrV
,|X+/|gm
ceZ8}Sh
3g[j%`k
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-1)式。 K3:|Tc(
p*`SGX
T_?nd T2
^Opy6Bqb
2)承压含水层 QZ3(u<f
.3<IOtD=
HDVl5X`j'
(4.2-4) Jh4&Qh|t
.l+~)$
式中: 3;MjO*-
d:hL
)x
R ZuvPDW%
—— sD8m<
降水井影响半径(m); V.ji
_vX
$[iT~B$
S ] 5v4^mk
—— ]A72)1
降水井外壁处的水位降深(m); dAr)%RZ
^qO=~U!{
k g'ZMV6b?K
—— ZQ~myqx,+L
含水层的渗透系数(m/d)。 UIOEkQ\Wl
[W$Z60?RR
R
pI<]1
Hp}
ncattp
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.7-2)式。 {Mr~%y4
c5E#QV0&v~
G4Kmt98I
knOnUU
3)承压—潜水含水层 D2</^]3Su
,p!B"#
ot
+Y)#yGUn
030U7 VT1
注意:降水的深度必须位于承压水层范围内,否则会有相应的提示。 96pk[5lj{?
F|?'9s*;6G
4.3 基坑涌水量计算 ]}[Yf
1. 均质含水层潜水完整井,基坑远离水源边界。 :e]9T3Q
q|o|/ O-{
wB>S\~i
图4.3-1 潜水完整井模型 ge):<k_
+K%pxuVh
=+`j?1
(4.3-1) pzq;vMr
f{Fe+iPc
式中: 3z)"U
'B (eMnLg
Q LxlbD#<V
—— MJ*]fC3/
基坑涌水量(m3/d); 7~"(+f
?96-" l
k J+b!6t}mZn
—— oU0
h3
渗透系数(m/d); jD/7/G*
6I>5~?#
H XDkS
^9
—— 4b2mtLn_
潜水含水层厚度(m); M6]0Y@@>
Mf:M3H%YV+
S ~sU?"V
—— Z-SwJtWk
基坑(降水井壁外侧)水位降深(m); l>D-Aan
*SkiFEoD
R qX{X4b$
—— rjL?eTU"s
降水井影响半径(m); ^'&iYV
LR3`=Z9
r0 =r@gJw:B
—— ~#"7,r Qp
基坑等效半径(m)。 5U{4TeUH
)ojx_3j8
-/UXd4S
}B"|z'u
R+E_#lP_$
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-1)式。 _t|G@D{
DVl[t8K!
+Cf0Y2*@hM
hA*Z'.[
2. 均质含水层潜水完整井,岸边降水。 YxEbg(Y
gf3U#L}P
N(:nF5>_
图4.3-2 潜水完整井模型 V+O0k: o
4e@&QOo`Cu
e(~'pk"mZ
(4.3-2) H+VO.s.a
:YqQlr\
式中: .3a:n\tY
6!+X.+
b .6#cDrK
—— M_h8#7 {G
基坑中心至岸边的距离(m); (@ fa~?v>@
U.RW4df%E
@1v3-n=
y98JiNq
其它符号同上。 kz0I2!bt
cXS;z.M\_
i)7n c
0AK?{y U
]Y4q'KH
注: jQ_dw\
{0
9 $o <
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整;
l*K I
EK?@Z.q+
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-2)式。 ^E$(1><-a
G;C8Kde
sK@Y!oF}\
v`S2M
3. 均质含水层潜水完整井,基坑位于两地表水体之间。 _k_>aG23
}A1|jY)x
L/q]QgCoA
图4.3-3 潜水完整井模型 *#lBQBH|.
]bTzbu@
>'aG/(
(4.3-3) j9URl$T:
d$fvg8^
式中: -J"qrpZ^
"($Lx
b1 x*me'?q
—— 9jO`gWxV8*
基坑中心至地表水体A的距离(m); dUoWo3r=
\[hn]@@
b2 E+}GxFG-:
—— 9DOkQnnc
基坑中心至地表水体B的距离(m); ;GE26Ymqly
UU iNR
-c+[6A>j
%1\v7Xw{9
其它符号同上。 >-5td=:Z
F1gt3 ae
.!yWF?T8
<rX\LwR
V(;55ycr
注: =6cyE
m7r j>X Y
1. 计算条件是位于两地表水体之间,或位于补给水区与排泄水区之间; -(\1r2
Y
W?qpnPW
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-3)式。 GS
;HtUQ
#%?FM>
$A;7Em
#)^^_
4. 均质含水层潜水完整井,基坑靠近隔水边界。 g.I(WJX0
]8$#qDS@
-ca7x`yo
图4.3-4 潜水完整井模型 qr)v'aC3
.[T'yc:=
<.,RBo
(4.3-4) EkJVFHfh
L#`2.nU
式中: nW|'l^&
J?UA:u
b |} K
—— W/ g|{t[
基坑中心至隔水边界的距离(m); E?Zb~xk
e9CP802#2
K,f* SXM
^W
Y8-6
其它符号同上。 \G$QNUU
0A#*4ap
@[MO,J&h
&
u$(NbK
kS B
注: vG ]GQ#
{I0w`xe
1. 对于b≥0.5R的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; `d7gm;ykp
ePp[m
zg6
2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.1-4)式。 @B,j;2eb
bz{^ h'
o'C~~Vg).
j)jCu ;`
5. 均质含水层潜水非完整井,基坑远离边界。 t=n+3`g
<nDNiM#
-7>^
rR V
图4.3-5 潜水非完整井 +I|Rk&
`"a? a5]k
XC|*A$x,
(4.3-5) 8P,l>HA
)v%l0_z{
式中: WD15pq l
z,pNb%*O
hm =X%!YZk p
—— -#LjI.
潜水含水层厚度与动水位以下含水层厚度的平均值(m),hm=(H+h)/2; I@n*[EC
CifA,[l34
l EXA^!/)
—— x3Nkp4=Xd
过滤器有效工作部分的长度(m); iv:,fkwG
w&p~0cA~
h }m6f^fs}
—— _*s~`jn{H
动水位(井壁外侧水位)以下的含水层厚度(m); ?gLR<d_
q*\NRq
[IiwN qZ[~
:KEq<fEI
其它符号同上。 ,YjxCp3
SQ}S4r
3A-*vaySV
5;W\2yj
"\}b!gl$8
注:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-1)式。 sYGR-:K
Q_ctX|.
b,#`n
a9[mZVMgUK
6. 均质含水层潜水非完整井,岸边降水。 8y$5oD6g9
i=oTg
1)含水层厚度不大时 m</]D WJ
m8'@UzB
}>2t&+v+
图4.3-6 潜水非完整井模型 bb|}'
gaQ[3g
>s&XX,
w
(4.3-6) Hx$.9'Oq\Q
>n]oB~P%
式中: 0 _Q*E3
A -Mj|V
l JXH",""bq
—— HHz;0V4w?
过滤器有效工作部分的长度(m); glv ;C/l
q 75ky1^1:
b ?4^};wDb2
—— (tepmcf
基坑中心至岸边的距离(m); jcE Msc
s(t eQ\
T 'KH
lrmnr
—— p-.Ri^p
由潜水含水层底板到过滤器有效工作部分中点的距离(m); .iFViVZC
WtIMvk
^6Yd}
}N?g|
其它符号同上。 6\NvG,8
wHx}U M"
-*?p F_*w
:^n*V6.4
/K7Bae5h
注意: YWEYHr;%^?
M~uMY+>
1.依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录F(F.0.2-2)式,但原式中符号为M,不是T; 6`acg'sk>
tKwn~T
2. 对于b≥0.5T的情况,计算公式不变,得到的涌水量及降水井的数量需用户根据具体情况调整; 0HqPyM13Q
K[kds`
Di:{er(p
a$d:_,\"
2)含水层厚度很大时