17楼说的很同意,关于几个不同意见,我觉得是我说的不是很清楚导致的下面咱们探讨一下 fr,7rS/w{l
1,低应变准确率的问题,主要在于如果桩界面较大,而缺陷相对面积不是很大的情况下,2、3类桩的判断仅仅是技术人员的经验性判断,我所说的70-80%是经验丰富的技术人员的把握,而不是低应变本身的问题。 !*/*8re
2,高应变的确存在绕射问题,对小缺陷很难把握,但是由于入射能量很大,所以对于深部较大缺陷反映还是比较强烈的,低应变由于能量衰减,很多深部缺陷难以发现。 7wWFr
除钻芯法以外,所有的检测方法都是属于间接检测,无论从理论基础、现场条件、仪器设备、操作人员水平都有不完善的地方,从这方面来说,我觉得完整性检测还处于一个研究阶段,还有很长的路要走。