[求助/请教]地下水位对承台埋深的影响 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线torea
 

发帖
45
土币
1180
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-29
地基土有N层,第一层是素填土,层厚2米,第二层是粘土,层厚5米,地下水埋深3米。 ;ZJ,l)BNO  
请问承台埋深选择2米还是3米比较好,从哪一个角度考虑承台埋深的?

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
如果不是填土中的水,3m埋深的地下水应该是下部的承压水,黏土层中的水是有限的,对基础埋深影响不大
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-29
埋深根据荷载定就好了,排水措施可以是集水井明排法