在进行隧道施工时,为了防止最终侵限必须预留一定的变形量。但到了施工二衬或防水板的时候,所预留的变形量还没有变形完(比如你预留了5cm但只变形了2cm),那么这剩下的(3cm)部分是用喷射混凝土填补还是二衬混凝土填补。有没有这方面的规定?希望哪位前辈能够指点,谢谢了![sell=10,money][/sell]
外表圆滑,内心正直。
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-06
二衬同级混凝土
精于心、简于形。
离线tumao23

发帖
286
土币
21791
威望
36
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-06
回 cherd 的帖子
cherd:二衬同级混凝土 (2013-05-06 09:23)  K2gF;(  
:{ Lihe~\  
这个可以在哪本规范上找到答案吗?谢谢
外表圆滑,内心正直。
离线hyj0707

发帖
333
土币
282
威望
897
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-06
回 tumao23 的帖子
tumao23:这个可以在哪本规范上找到答案吗?谢谢(2013-05-06 11:46)嬀/color] w3M F62:  
S& F;~  
二衬快啊,等你再喷一道二衬都要做好了
离线yanquanhui

发帖
236
土币
10100
威望
457
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-06
一般是二衬的,因为二衬的模板定位是按照设计图纸的初期支护的外轮廓线去定位,如果超挖,那么二衬混凝土会比原设计厚,厚出的部分便是超挖的
看你的了!!!
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-19
这个肯定是二衬混凝土了,而且在定额计量里面,这些因素都室被考虑进去了的,所以基本不用我们去考虑这个问题
离线756714804

发帖
5
土币
40
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-22
学习学习
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-25
二衬混凝土吧应该
知识改变命运
离线psqtz

发帖
338
土币
2202
威望
616
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05
虽然规范中有超欠挖评定标准,但是,实际工程中,一般只是关心欠挖(或者是否侵限),而超挖则是通过二衬来找平。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线nnzztt4024

发帖
145
土币
11
威望
16
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-07
     学习了,小细节
交流筑成长。本人建了一个隧道设计群,拱大家技术交流。群号 144795485 。望同僚们积极加入,踊跃发言
离线papa4490

发帖
187
土币
293
威望
281
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-10
应该是二衬混凝土.
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
二衬同级混凝土