论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 94475阅读
  • 97回复

多元复合地基如何设计?---请教二级湿陷场地地基处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yvdifei
 
发帖
3
土币
220
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-14
— 本帖被 sunjun 设置为精华(2008-10-22) —
请教各位同行:
        现有一6层住宅,二级非自重湿陷性场地,湿陷层为新近堆积土层(粉土、粉质粘土),厚度为基底下10米,基底土层承载力特征值110KPa,湿陷土层以下为粉质粘土,液性指数0.36,厚度约4米,再下面为碎石层,中密,厚度3米左右,但分布不均匀,呈透镜体,其下仍为粉质粘土。
    基础形式为条基,宽度1.8~2.5米,处理要求地基承载力达到180KPa,并消除湿陷性。
    我做了一个挤密水泥土桩的方案,但其造价较高。现在考虑用CFG方案,但对其计算我不太精通,因为还要考虑负摩阻。
    望各位同行指点,或提出更好的方案。
[ 此贴被土老帽在2008-07-14 18:05重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +60 2008-07-14
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-14
你觉得注浆怎么样呢
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-14
规范里面关于非自重湿陷性场地,湿陷层为新近堆积土层(粉土、粉质粘土),厚度为基底下10米,
挤密水泥土桩的方案 并不适宜处理吧

好像灰土挤密桩法、强夯法等

不管采用什么方法处理, 主要的原则:必须对10厚的湿陷层进行处理
如采用桩 ,桩端持力层必须放置于湿陷层下稳定土层上
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-14
如何针对地基强度及变形控制进行地基处理设计已较常规,可是如何进行消除湿陷性场地的地基处理?如何既消除湿陷又提高强度控制变形?如何确保地基工作周期内的地基稳定性与变形总量?真得对照规范进行设计。
1、双重以上的复合地基行否?如CFG兼碎石挤密桩复合地基,可是如何进行双重复合呢?二者有无相互干扰?
2、如何对消除湿陷的地基进行验收呢?为何必须消除地基湿陷性?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
针对条形基础的刚性桩复合地基布置,有一个心得如下:
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yvdifei
发帖
3
土币
220
威望
6
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-14
要是采用CFG的话就不考虑处理湿陷性了,将桩端座于碎石或粉质粘土上,湿陷层考虑负摩阻
离线hbdks

发帖
198
土币
19477
威望
185
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-15
        处理要求地基承载力达到180KPa,承载力要求不大,感觉不比要求用CFG桩,CFG桩造价应该更高。
    以前干过类似的工程,复合地基要求的承载力更高,我是这样设计的,先做挤密土桩,用于消除地基湿陷性,再用CFG桩处理提高承载力。方案经验证可行。
    地基处理规范规定:如果单纯消除湿陷性,可用挤密土桩;如果需要提高承载力,可用挤密灰土桩。
    你再参考规范,仔细计算一下,用挤密灰土桩应该可以从110提高到180。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
谢过楼上作答,还有一事不明请赐教:
1、规范对于单一型式的地基处理方法,其设计思路与工作机理基本是明确的,如水泥土桩复合地基如何工作,碎石桩复合地基如何工作,CFG桩复合地基如何工作,均是相当明确的。
2、但是对于楼主所说的挤密桩与刚性桩混同,其桩径不一,桩长不一,桩工作机理不一,如何统盘考虑进行此二元化复合地基的设计?如何验收?
3、纵然在设计时对此二种复合地基分开来考虑,地基工作时能按所分配的荷载进行工作?地基工作过程不是动态变化的吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-15
关于多种地基处理混合使用的计算理论非常复杂,类似于桩土共同作用,挤密土桩、CFG的作用分开来考虑
原来是这样!
离线2005634106
发帖
85
土币
444
威望
86
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-19
顶起   
好贴,不能沉下去。
蓝箫
离线guoxh88

发帖
164
土币
195
威望
530
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-28
CFG桩复合地基应该是可以的
并且造价会相对低一点
离线gsgecit

发帖
740
土币
4331
威望
866
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-29
我知道的方法有:灰土挤密桩法、强夯法