首先要知道你的勘察报告是提的什么方案, [8C|v61Y
站在勘察单位立场,你不应该建议换填方案。 } 6 ,m2u
设计说换填可以的话,你可以提要求,必须按规范要求分层回填、分层压实,并分层检测合格。 J`6IH#54
换填四米多厚,承载力280的话,只能说设计单位胆子很大。 mM9a T0_w
承载力这么好的话,设计单位是否可以考虑将消防水池、电梯井或设备机房放在这一块, zH"a>+st=
或做成台阶状的深度不同的承台,把基础都落在同一土层中。 [^Z)f<l
供参考。 @}, |i*H/
这种情况勘察单位把自己责任推开第一。 2[!3!@.