只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-21
回 jifuson 的帖子
jifuson:想过低冠梁段的冠梁水平延伸,但是这样是不是施工不好实现,延伸的这一段纵筋是直接在桩里植筋,然后支模浇筑吗? (2018-05-19 18:19)  }b+QYSt  
T_?nd T2  
施工好实施的,就按一般腰梁的做法就行了。 K\+}q{  
H:-A; f!Z  
基坑设计关键是一些构造措施要做到位,才能增加设计的安全储备;同一边的支护结构无论你的计算是如何,都不宜在这个位置断开。
离线mitchow

发帖
59
土币
85
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-21
最好有几个剖面,才好判断。所谓上部放坡不同,是怎么个不同法,这个部位是在支护平面的什么部位?冠梁分为构造型和受力型,桩顶没有锚索当作构造型比较稳妥。构造型的意思,就是冠梁只是构造构件,不参与受力计算,模拟计算时也不要考虑冠梁的抗侧刚度。如果要考虑冠梁刚度,也要特别注意冠梁的抗侧刚度计算,是假定冠梁两端为简支的不动点,在冠梁的跨中作用一个集中力,求得相应变形,力除以变形得到的。这个抗侧刚度跟冠梁长度,两端是否不动简支有极大关系,如果不存在不动支点,那无论冠梁多短都不要考虑冠梁的刚度。假如楼主已经按照不考虑冠梁刚度进行设计计算,那冠梁不连续就没有关系。假如考虑了冠梁刚度,又确实两端是不动支点,那就做成连续了。 y[p$/$bgC5  
(账号莫名错误,导致丢失,不得不重新注册并发帖,抱歉)
离线mitchow

发帖
59
土币
85
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-22
离线guhuozaihou

发帖
310
土币
1987
威望
1383
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-22
冠梁断开对基坑的整体稳定性并没有多大影响,主要是把高差变化位置桩顶上部土层做做好支挡措施就好了。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:深基坑开挖过程中桩锚支护结构变形和受力状态演化过程 EKZA5J7kn  
http://jz.docin.com/p-1656421855.html (2018-05-17 07:34)  m`hGDp3  
o]Z _@VI  
学习了,多谢您!
离线wyl0618

发帖
89
土币
408
威望
2
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-23
低的冠梁向边上桩内植筋处理; b -PSm=`  
或者逐渐过渡,过渡段加密箍筋,都行啊
离线t13297976885

发帖
43
土币
171
威望
20
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2018-06-26
看是什么支护形式,是锚杆断开就没问题,内支撑一般不建议,内支撑的冠梁很多时候要传递轴力,可以做垂直连接,再做一个斜角撑顶住上面一端冠梁,就是这两端冠梁交接的地方成了一个三角形连接