[资料原创]基坑塌方,求高手支点招!【回帖奖励5个土币】 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jackylee188

发帖
17
土币
711
威望
13
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2013-01-17
理正深基坑可以算連續牆
离线徐志

发帖
8
土币
32
威望
6
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2013-01-21
估计现在方案已定了吧,这个设计肯定是不可用的,施工单位也不是专业的吧,这样好敢弄呀,说这也不解决问题的,个人建议如下: 2YlH}fnH  
1、现在肯定已部分回填了吧,基坑现状暂时维持,重新更改设计:原预留的土建施工工作面(至少有500吧)取消,下段支护改用桩锚设计,若工作面不够,可考虑用微型桩(有多少距离就尽可能大些,配钢筋笼或直接用钢管),实在不行就用工字钢垂直支护,在结构刚度上考虑补偿;, BUsV|e\  
2、已塌方段的处理,主要还是采用复合土钉墙支护处理,从其他段坡面查明有无明显的出水点或浸润等异常情况,查看填土的组成,必要时进行注浆处理,可考虑用击入垂直钢管作超前支护再清塌方土方治理。
离线huangguofa

发帖
74
土币
1025
威望
15
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2013-01-27
建议插点型钢吧,这个土层应该能够插得进去,插型钢排桩施工快,可回收
岩土人
离线luoj99

发帖
107
土币
286
威望
388
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2013-01-27
打桩的话可能工期不一定能允许,而且经济成本还高,你现场的地层自稳性不知道怎么样,还有地下水状况还不清楚,目前来看最经济且能提高施工进度的方法就是锚喷(和你上面说的不是一个工法),预应力锚杆肋梁支护体系,总的放坡比例是0.3,你可以对上部没有水的地层改为垂直或更小的放坡,上面加设预应力锚杆并加设纵横肋梁,并严格完成预应力锚杆张拉程序,喷射肋梁是需加早强剂,下面有水地层大多为砂层,可施工钢筋土钉,并增加下部的放坡空间(总放坡比例还是0.3),这样就能形成稳定
持之以恒是成功的关键!
离线84255820

发帖
1448
土币
13804
威望
62
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2013-02-07
土质不均,局部塌方
离线fulei

发帖
26
土币
153
威望
11
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2013-02-19
进来看各位大神的留言~~~
好好学习,天天向上。
离线pengwenjian

发帖
26
土币
408
威望
0
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2013-03-22
还有土币。来点吧
离线viking611

发帖
1462
土币
13801
威望
389
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2013-07-30
个人建议该做排桩支护
无欲则刚,无求则强
离线soil564

发帖
46
土币
47
威望
1
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2014-09-30
现在施工单位比较大胆,业主主要想省钱,造就了这么奇葩的设计