支护结构为桩锚,桩间距1m,锚索间距1.5,锚索轴向拉力标准值为280.33KN,现求得跨中最大集中荷载362.21kN,弯矩是不是按M=0.21Fl计算?剪力怎么求? H|,{^b@9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316929 5B98}N
冠梁的配筋计算中最大弯矩是按连续梁计算还是按0.24lNcosa rj{'X /
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316892 wmoOp;C
内支撑及冠梁弯矩手算的疑问? gR?3)m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218 ClfpA?vv
固结1/12,铰接1/8,取1/10介于固结与铰接之间,为经验数值 4.VEE~sH$
外圍支撐可虑以水平支撐梁為支点 , 受到侧压 , 連續梁 m= 1/12qll , 簡支 m=1/8qll . OU{PVF={
Xe+Hez,
過長的材料不能搬入工地 , 因此支撐梁需要在工地接合 , 但如果接合部分在跨距1/4点以外, zpa'G1v
不接合近支点時為 m<= 1/10qll . 0@xuxm/i
6tnAE':
意思是 , 取1/12 及 1/8 是理论值 , 不般应是1/12 , 但由于工地施工环境影响 , O|gb{
不能入全長的材料 , 需要断开才入 , 而接合点 , 又不能保证在近支撐点的1/4 l 長度上 , Sb{S^w\m0
这將使材料的容许应力有所下降 ,為此 , 设计要求取1/10 取考慮抗弯值 . NS&~n^*k<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218