探讨:此非自重湿陷性黄土该设计多少根灰土挤密桩? ~6{iQZa1Y  
#jrtsv]  
       某6层住宅建于非自重湿陷性黄土地基,采用筏板基础,筏板基础尺寸长45m,宽15m。1跟灰土桩所承担地基处理面积为0.875平方米,求该设计多少根桩?其它条件未知。 Vn&{yCm3  
       工程师认为(45+2*0.5)*(15+2*0.5)/0.875=771.4根桩  根据规范14.2.1第一条 G5WQTMzf&  
       本人认为(45+2)*(15+2)/0.875=913根桩                         根据规范14.2.1第二条 MzEeDN  
D;nd_{%  
本人认为是整片处理,超出外墙宽度不小于2m。工程师认为是局部处理,超出外墙每边不小于0.5m,请高手解释指点。 EPEWyGw  
pbCj ^  
SjosbdD  
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
应该属整片处理,非之中是否有点多布庄