现在情况是这样,1#楼开挖3.5m,1#楼的东南角变电站开挖8.5m,当时土方一步开挖,适逢雨季,护坡就对变电站进行土钉墙支护,当时共设置6排土钉,间距1.5m,梅花型布置,而现在1#楼的东南侧已开挖出2#楼基槽,2#楼是要进行CFG桩地基处理的,变电站的东墙和2#楼部分西墙为共用墙,2#楼预留50cm开挖到3.0m准备打桩(已经挖掉配电室东面边坡两排土钉),设计桩长12.5m,复合地基承载力220kPa,现在问题是:桩很难避开土钉,而且有卡钻的危险,那么受到影响的桩就是变电站东侧护坡打土钉的范围,牵扯到将十几根桩(白线圈出范围),怎么处理呢,先暂时打其他的桩,这受影响的作单独处理,具体采用什么方案?地基土层地面下1~4m为砂粉、粉粘、粘粉,承载力150kPa,4~9m为粘土、重粉粘,有砂粉夹层,承载力120kPa,9~15m为粘土、重粉粘,有砂粉夹层,承载力150kPa,15~20m为重粉粘,承载力160~180kPa,总体来说有较厚层的承载力较差的粘土、重粉粘,中间夹有承载力稍好的粉土.。另外降水深度才降到地面下9m左右。请问各位老师各位大侠,人工挖孔桩行不行?由于底层较软弱,局部处理的那部分怎样考虑局部沉降?怎样处理更好?十分感谢!
0q;] ;m ;5l|-&{@* n)H0;25L ;(,Fe/wvC [ 此帖被zhl2010在2010-11-03 11:09重新编辑 ]