我在表面的结点上设置了-8m的水头,在设置排水板位置的结点上也设置了-8m的水头。用zsoil计算后发现0-8m处的孔压变化与实测值相差很大,比如在地表以下1m处,孔压只能从-10kPa变到0就不再变化了,而实测能从-10kPa变到0以后还能上升,而且这个范围内的压缩量和实测值相差也很大。而8m以下范围内孔压变化和实测数据比较符合,比如10m处孔压能从-100kPa变到-20kPa,有80kPa的变化量。
请各位看看这样设置水头是不是有问题,应该怎么修改。最后的图片是我简化的模型。
感谢各位抽空浏览这篇帖子,感谢各位能够留下你们的意见。