论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2427阅读
  • 2回复

真空预压竖向排水板边界水头设置问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gillian
 

发帖
19
土币
1549
威望
25
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-22
在设置排水板边界水头的时候,假设真空度不随深度衰减,是不是就用“fluid head on select nodes/edges” 设置的水头就行了?如果考虑真空度随深度衰减,该怎么设置边界,是不是用“2 nodes” 或“on edge(s)”设置?附件里是我用“2 nodes”设置的边界,但是算不下去。请高手指教。
附件: Untitled8-at1.rar (15 K) 下载次数:13
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-23
以前迪斯尼投标的时候,做过类似分析,当时仅在地表施加负空隙水压力即可。
鉴于三维插板简化为2D的模型,如何简化尚无简单可行的方法,因此采用解析解求出插板后土体的综合渗透系数。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-23
当然,如果有工作站+64位zsoil的话,可以建个3D的精细化模型分析一下。
采用seepage单元模拟插板
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站