最近遇到一个工程基桩检测问题,施工单位已施工完成了某项目的钻孔灌注桩,桩径800,桩长在60米左右,按设计及检测规范,施工完成后,对基桩进行低应变检测桩身完整性,由于设计未要求进行超声波桩身完整性检测,故在施工中未埋设超声波钢管,现在问题是建设单位对某些桩长度有怀疑,现要求检测桩的实际桩长。咨询了诸多检测单位,均认为低应无法检测如此长的基桩,如采用钻芯法检测,由于桩长太长钻芯施工时很可能由于垂直度无法保证,也可能无法检测出实际桩长。请问土友们,你们遇到过类似问题如何解决? ;!l*7}5X=  
学习\学习\再学习
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
钻芯法最科学,垂直度应满足检测规范要求,不能应为个别施工质量问题而否定该种方法。
得过且过
离线lxm805

发帖
185
土币
833
威望
284
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
关键是钻芯法垂直度不能达到规范要求,施工不能达标,所以实际可操作性不强。
学习\学习\再学习
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
钻芯的时候,垂直度控制不好,就会没有钻到桩底就钻出桩身去了。
离线licx0211

发帖
64
土币
254
威望
404
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
毫无疑问,钻心法是最可靠的方法,不知道楼主说的不能满足规范要求是指哪方面?是指桩基施工的垂直度不满足要求,还是指钻芯的垂直度不满足规范要求!如果是前者,不是检测单位该操心的事情,如果是后者,说明检测单位应该加油,努力!
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-05
建什么样的建筑需要60m的桩长?难道是地质条件太差?
离线shenjiaxi

发帖
166
土币
2549
威望
454
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
一个孔不行就钻2个孔
要想求得智慧,就要像沉入水下时想得到空气一样强烈。
离线zdse

发帖
185
土币
1
威望
723
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-08
钻芯确实是最好的办法,但对于800的桩,60多米长的桩不适用,小直径长桩的垂直度肯定不能完全保证,使用小应变可以检测桩的完整性,只要桩身大致完整,就可以通过记录波速和传播时间测算桩的长度。
离线zdse

发帖
185
土币
1
威望
723
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-08
800的桩,60米长,怎么这么设计啊,什么工程啊,如果是摩擦桩完全可以设计成1米直径50米长,对施工和桩基承载更好一点
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
检测采用物探和钻探相结合,物探采用波速测试,钻探采用抽芯验证灌注桩的完整性
离线功夫兔

发帖
54
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-14
除了钻芯法外,基本上没有更好的方法。但是对于800桩径,这么长的桩,钻芯法很难保证能垂直度,几乎不可能钻到底。
离线霏凡雨辉

发帖
24
土币
61
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-14
取芯法 fQLt=Lrp  
现在钻探水平高手多的是,开孔就是岩石的都能打几百米,还怕60米的人工岩石。钻探时注意垂直度,搞个水平尺校正。钻机要垫水平,打个60米,没问题的。