图是某高铁隧道的仰拱图。检测位置在左右线中线,天线频率为200MHz,用的是劳雷的设备。
z$gtGrU 该处仰拱填充设计厚度为118,二衬厚度为60,总厚度178cm。设计为Ⅴ級围岩。仰拱为钢筋混泥土。图中同向轴清晰且连续。左右仰拱施工时不会同时施工,在图像底部有强弱反射信号,不知道仰拱底部存在什么缺陷。假如是片石的话,同向轴应该比较杂乱,不连续。脱空或是空洞的话又太夸张,这种情况在其中一侧仰拱出现连续达到近200米,钢筋、钢架为全环施做钢筋间距为0.2米/根,钢架0.8米/根,由于深度与分辨率的原因钢筋没看见,钢架按道理应该可见,可是没看见。猜测被钢筋反射信号屏蔽,如图中强反射型号的位置处,猜测为钢筋强反射造成的。由于不能破解,所以只能猜测。有同行可以帮忙指点下吗?
},n? 1、左仰拱图片
?g\emhG