浅析岩棉板保温系统的施工中热工公式 外墙岩棉板价格保温系统适用建筑物墙体系统热阻值R由墙体热阻值、保温层热阻值Rb和墙体系统内外表面的换热阻值R换组成,即R=R+Rb+R。
岩棉板外墙保温系统适用建筑物墙体系统热惰性指标值D由墙体热惰性指标值和保温层热阻值Db组成,即D=D+Db
酚醛板建筑物墙体钢筋混凝土导热系数λ1=1.74W/(m.K),蓄热系数S1=17.20W/(m2.K),该部分墙体热阻R=d÷1=0.20m÷1.74 W/(m.K)=0.115m2.K/W,该部分墙体的热惰性指标D=R×S1=0.115m2.K/W×17.20W/(m2.K)=1.977。
外墙岩棉板建筑物墙体粘土多孔砖导热系数λ2=0.58W/(m.K),蓄热系数S2=7.92W/(m2.K),则该部分墙体热阻R=d÷2=0.20m÷0.58W/(m.K)=0.345m2.K/W,热惰性指标D=R×S2=0.345m2.K/W×7.92W/(m2.K)=2.732。