某20层剪力墙结构,需用CFG素混凝土桩进行复核地基处理,用以满足设计承载力,减小变形。 '!V5 #J
!EwL"4pPw
但在地表以下(基底标高约-5~-6m)18-25m处有一泥炭层夹层,厚度0.8-2.5m,承载力特征值110kpa,侧阻和端阻未提供,地下水位在地表以下0.5m。 {.HFB:<!}
其上有厚度4-10m的粘土(如为第5层),承载力特征值200,侧阻65,端阻1200,按理可以做持力层,但如果验算下卧层的话,深度修正系数只能取1,根本不可能通过,如果穿越该,cfg桩过长,经济型较差,且施工工艺是否可行? F]qX}