水平荷载作用下的灌注桩破坏机理分析,不正确的
A 桩身因受弯强度达到极限而丧失承载力
B 桩侧土体在很大范围内都表现出明显的强度破坏和失稳现象
C 在淤泥质软土试验中桩侧土体隆起的原因之一是灌注桩配筋率较小,桩身强度低
D 在淤泥质软土试验中桩侧土体隆起有可能是由于土体的体积压缩影响
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-29
你可以看看桩基手册
离线csuzjj

发帖
113
土币
1023
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-29
不正确的是C    在淤泥质软土试验中桩侧土体隆起的原因与灌注桩配筋率没有直接关系,是土体的被动土压力超过限值导致的,D是正确的。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4232
威望
14017
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-29
2楼正解!