论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4457阅读
  • 8回复

[热点讨论]关于基坑支护中搅拌桩止水帷幕是否需要穿过淤泥层问题的讨论? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yangchangya
 

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-19
在基坑支护设计中,常常遇到这样的问题:例如一个基坑深度14.0m,采用桩锚支护,支护桩后采用双排直径550@400搅拌桩止水,土层情况上部为填土层及砂层,而开挖范围下部约3~4m为淤泥层且基坑底以下4~5m范围也为淤泥层,即淤泥厚度最大可能有9.0m厚,这种情况下,止水桩是否有必要穿过淤泥层?有人为节省工程造价,认为淤泥是不透水层,搅拌桩穿过基坑底2~3m即可。我不认同这样观点:其一、我认为淤泥不能简单归为不透水层,实际工程中,淤泥之间也有贯通的裂隙水,并且在施工过程中,淤泥具有强触变性,原有结构在施工过程中被破坏,实际也成了透水层;其二、搅拌栏不穿过淤泥层,支护桩之间的间隙会造成基坑底淤泥与基坑侧壁间淤泥没有隔断,还有一个基坑底隆起的问题。所以我认为穿过淤泥层是十分必要的。大家认为如何,请发表各自不同的观点。
离线hzsh166

发帖
807
土币
4800
威望
1044
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-19
楼主应该搞明白设置止水帷幕的目的是什么,满足规范上面的什么要求?如果这个还不明白,上面说那么多有什么用呢?
离线阿狂

发帖
476
土币
9510
威望
1576
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-20
路过,顶顶
狂--继续天天向上
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-20
一楼的大师别故弄玄虚好不好?你搞得清楚就说,搞不明白就别故作高深了。
离线shyang

发帖
211
土币
95620
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-21
没必要穿过淤泥层,只要能隔离坑内、外地下水的联系就好了,如果淤泥认为还可以透水的话,那基坑止水没法做了。
路要靠自己走,别怕走错路,最怕走退路
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-27
根据我的经验,作为止水,搅拌桩进入不透水层即可。据楼主所说,开挖面下淤泥层较厚,在计算时请考虑整体稳定和抗隆起等问题。一般来说,止水进入不透水层并满足管涌计算就好了。小小的意见,不同意欢迎探讨。
离线1275946789

发帖
14
土币
2648
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-20
帷幕设置主要考虑止水作用,不考虑挡土作用。至于淤泥就要靠灌注桩来挡了。
离线大钱宝宝

发帖
12
土币
838
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-04
同意楼上的看法,如果楼主担心基坑底隆起问题,也可以坑底四周做些坑内加固。
离线mylines

发帖
21
土币
1830
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-18
抗隆起、稳定主要是围护桩起作用,止水帷幕仅用于止水,担心坑底隆起,对于淤泥土可考虑进行坑底加固。