根据现行的《建筑抗震设计规范》(GB5011-2010),高度超过24m,或10层以上的建筑物均应进行剪切波测试。随着现代建筑的发展,高层建筑成为主流,越来越多的工程项目需要进行剪切波测试来确定场地类别,而审图中心按照规范也强制要求进行这一项目测试。所以剪切波现场测试也成了工程勘察中必要的一环。本人自2010年以来一直从事岩土工程勘察中的剪切波测试,故将此类测试的心得与众友分享。
通过不断摸索实践,现将剪切波工作重点总结如下:
1、测试时主要通过敲击方木来产生剪切波,所以方木一定要
与土体平整且紧密接触,探针须同时接触方木与土体且击打时必须击中方木一端处正中心才能取得较好测试波形图;
2、对延迟时间的选择:对测试仪器中延迟时间和放大倍数的
选择直接关系到波形的位置和大小,一般孔深越大,探头在底部接受的剪切波能量就越小,需选择的延迟时间就越大,需要放大的倍数也越大。一般在20~50m深度范围内放大倍数选取100倍,延迟时间选择30~70ms为宜;当测试深度在10~20m范围内,选择放大10倍,延迟时间选择20~30ms为宜;当测试深度在0~10m范围内,选择放大1倍,延迟时间选择0~10ms为宜。
3、需要对方木二端对称地进行测试,才能在电脑处理波形时
准确判断出波形的初至时间,计算土层的等效剪切波速。
在些希望与同行好友多多交流,如有咨询或疑问,可联系本人QQ 834474666,加好友请注明来自岩土行业,谢谢