只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-26
各位兄弟,小弟最近做一个5.8m的基坑,打算采用格栅式水泥土墙, c_a*{L|c  
水泥土墙截面示意图 M5 ep\^  
水泥土墙厚度b(m) 2.750 y]eH@:MJ;A  
水泥土弹性模量E(104MPa) 1.750 5T}$+R0&  
水泥土抗压强度P(MPa) 5.000 [0N==Ym1  
水泥土抗拉/抗压强度比 0.060 sJtz{'  
水泥土墙平均重度(kN/m3) 22.000 4lC:svF  
水泥土墙底摩擦系数 0.300 m *8[I  
肋墙净距S(m) 0.500 zllY $V&<!  
基坑侧墙厚t1(m) 0.800 +g ovnx  
挡土侧墙厚t2(m) 0.800 k!O#6Z  
肋墙厚t(m) 0.400 a #?% I#  
[La=z 7*  
计算后得出抗拉强度不符合要求,请问是什么原因呢???
离线zhoumike

发帖
732
土币
9732
威望
232
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-26
你得提供地质情况和土力学参数
离线darkranger

发帖
170
土币
3878
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-26
水泥土挡墙抗拉是很难算过去的,所以在施工时要插筋。
离线ggnoll

发帖
19
土币
1931
威望
33
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-26
回 darkranger 的帖子
darkranger:水泥土挡墙抗拉是很难算过去的,所以在施工时要插筋。 (2012-06-26 16:57)  eSoOJ[&$  
Ta?#o  
那么,计算书就把这节给删了?纠结啊,总不能用SMW工法吧~~~
离线ggnoll

发帖
19
土币
1931
威望
33
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-26
回 zhoumike 的帖子
zhoumike:你得提供地质情况和土力学参数 (2012-06-26 16:56)  u-Ct-0  
CjORL'3  
          (m)    (kN/m3)    (kN/m3)    (kPa)    (度)     =1)yI>2e%}  
1    素填土    0.50    18.0    ---    18.10    0.80     z,}1K!  
2    粘性土    1.00    19.0    ---    18.10    0.80     3SVI|A5(d  
3    淤泥质土    1.00    17.5    ---    18.10    0.80     c>{X( Z=2  
4    粉土    0.80    18.4    ---    15.00    25.00     mN@)b+~(S  
5    淤泥质土    6.20    17.2    ---    18.70    0.60     P1 =bbMk  
6    粉土    1.50    18.5    ---    27.10    10.80     C9x'yBDv  
离线西行30度

发帖
577
土币
160
威望
617
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-28
你的水泥土抗压强度是怎么得来了?5MPa是什么概念?有这么高?
多情总被无情伤
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-28
抗拉很难算过,背侧插筋可以通过水泥土墙背部的拉应力验算插筋直径和数量
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-29
计算有点问题,水泥土墙厚度b(m) 2.750 (太薄了吧),水泥土弹性模量E(104MPa) 1.750 5(太高了) ;水泥土抗压强度P(MPa) 5.000 (太高了);水泥土墙平均重度(kN/m3) 22.000 (偏大)。建议你看下上海规范,里面规定的比较细。   X_+`7yCi"x  
离线jjjwwwqqq

发帖
185
土币
9977
威望
464
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-01
最新的《建筑基坑支护技术规范》JGJ-120-20XX中的“水泥土抗拉/抗压强度比”取值在0.15
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-06
参数是有点高,但是水泥土墙的抗拉确实很难算过,尤其按照弹性法计算时更难算过。虽然加宽水泥土墙可以缓解,但是实际工程中还是用插入钢筋的方法来抗拉。插入钢筋面积可以自己计算。
好好学习,天天快乐
离线jicg63

发帖
261
土币
7116
威望
362
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-07
水泥土墙厚度太小,水泥土墙的强度指标太高。
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-27
水泥土弹性模量200MPA,水泥土抗压强度0.8MPA,重度19,而且,宽度至少0.7挖深,格栅的尺寸肯定不对,兄弟,会设计不。。。